Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.08.2011, 12:49
Beitrag #11

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf
Hallo Tobias,

einen Bandfilter sollte man auf das Zeitsignal anwenden, nicht auf die FFT-Ergebnisse...

Wenn du eine FFT durchgeführt hast, hast du doch schon Werte über einer Frequenzachse. Hier bräuchtest du nur ein ArraySubset anwenden...

P.S.: Lt. Forumsregel bitte immer die LV-Version des Uploads angeben!


Angehängte Datei(en)
2010 .vi  Leistungsspektrum ermitteln.vi (Größe: 19,07 KB / Downloads: 184)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
19.08.2011, 10:56
Beitrag #12

TobiasMo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 30
Registriert seit: Jul 2011

2010
2011
kA



RE: Datenerfassung mit Compactrio 9022 - Umwandlung von 64bit reell in Signalverlauf
Hallo,

vielen Dank für die Anregungen und die Hilfe. Hab es jetzt hinbekommen. Schneide einen Teilbereich aus dem Array aus, der interessant ist und füge das fehlende untere zwecks korrekter Darstellung im der Spektrumanalyse mit Nullen bis zum entsprechenden ausgeschnittenen Bereich auf.

       

Bei niedrigen Frequenzen funktioniert dies nun. Bis ca. 15 Hz auch ganz zuverlässig. Im Folgenden möchte ich aber viel größere Frequenzen damit darstellen und analysieren können. Hierzu öffne ich ein neues Thread, damit dieses Thread dem Darstellen vom Spektrum vorbehalten bleibt, und man nicht allzu durcheinander kommt.

VIELEN DANK!

Gruß,

Tobias


Angehängte Datei(en)
2010 .vi  Leistungsspektrum ermitteln_Filter.vi (Größe: 23,35 KB / Downloads: 175)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Kommastellen fehlen in Umwandlung von String to Number dieseldunst 3 5.084 29.03.2017 08:10
Letzter Beitrag: GerdW
  Umwandlung in Zeitbereich mit IFFT Saffier 3 5.354 15.10.2013 09:02
Letzter Beitrag: Saffier
  Umwandlung 1D-Array (Singalverlauf) in 1D-Array (64-Bit Reell (15 Stellen Genauigkeit thhipp 1 3.563 16.09.2011 15:00
Letzter Beitrag: Y-P
  Umwandlung in einen anderen Datentyp !!! FlorianM 43 33.848 18.05.2007 11:56
Letzter Beitrag: FlorianM

Gehe zu: