INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

mehrere Inputs und Outputs USB-6221



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

18.07.2012, 18:59
Beitrag #1

kob Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 4
Registriert seit: Jul 2012

2010
2012
DE



mehrere Inputs und Outputs USB-6221
Hallo,
ich habe ein kleines Problem, man muss dazusagen, dass ich noch nicht viel bis gar keine Erfahrung mit Labview habe, ich möchte gerne mit der USB-6221 Karte mehrere analoge, digitale Out- und Inputs (meißt Spannungen) erstellen.
Einige Outputs steuern zum Beispiel Ventile, andere Inputs sollen Drücke aufzeichnen, usw...

Jetzt kann ich aber nicht einfach mehrere DAQ-Assis erstellen, weil sonst eine Fehlermeldung kommt, dass Ressourcen belegt seien.
Wenn ich jetzt diesen Assi auflöse und mir das selbst zusammenbaue (mit virtuellem Kanal erstellen, Task starten...) schaffe ich es auch nicht.

Wie komm ich da raus?

Mein Ziel ist, dass die Drücke kontinuierlich gemessen werden, dann werden Ventile angesteuert und über Outputs etwas verändert, es wird aber immer gemessen, usw...

Ich hoffe mir kann einer auf die Sprünge helfen?!

Danke
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
18.07.2012, 19:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2012 19:33 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: mehrere Inputs und Outputs USB-6221
Hallo kob,

bei LabVIEW kommen haufenweise Beispiele mit, auch zum Umgang mit DAQmx. Hast du da schon mal reingeschaut?

Allgemein:
Die Kanäle nach ihrer Art in Task gruppieren (AI, DI, DO), so erhälst du 3 Tasks. Im Prinzip sehr einfach: Task erstellen, Kanäle hinzufügen, Sampling konfigurieren, Task starten, dann in der Schleife Werte lesen/schreiben, nach der Schleife Task stoppen und löschen!
Es könnte helfen, die drei Tasks in parallelen Schleifen zu handhaben, um sie unterschiedlich schnell betreiben zu können...

Ansonsten: VI anhängen.

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Steuerung von digital Potentionmeter x9c103p mit NI usb 6221 deschannel 5 6.092 22.01.2014 09:10
Letzter Beitrag: GerdW
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.002 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  PWM über DO mit USB-6221 ausgeben Mace 9 7.935 12.06.2013 14:28
Letzter Beitrag: Mace
  Zeit zwischen Pulsen mit Counter messen (PCI-6221) Kvasir 2 4.993 15.04.2013 09:03
Letzter Beitrag: Kvasir
  Frequenz USB 6221, Timeout RMR 7 6.375 22.01.2013 14:56
Letzter Beitrag: RMR
  2 sich stoerende Analog Inputs Adiboing 6 6.305 11.04.2012 12:02
Letzter Beitrag: Adiboing

Gehe zu: