06.02.2008, 14:04
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der kalibrierung eines Luftmassenmesser.
Der Luftmassenmesser ist ein HFM5 ( Hybridschaltung integriert) vom Bosch. Die werden direkt vom Hersteller
je Fahrzeugtyp kalibriert.
Nun in einem Luftkanal (angetrieben von einem Lüfter) habe wir diesen Sensor im Einsatz. Der Sensor liefert eine analoge Messpannung von 0 - 5 V und
das entspricht 10 - 640 kg/h
Spannung: (1,1502 - 1,2758 - 1,4136 - 1,7261 - 2,1676 - 2,7617 - 3,5174 - 3,9445 - 4,2399 - 4,5747 )
Volumenstrom: (6 - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 250 - 370 - 480 - 640 ).
mit Excel habe die Gleichung aus den datenpunkte ermittelt und habe ich Q = 4,5342 * U^3,2377
Da wir keine Pulsation haben wie im Fahrzeugmotor, wird der bereich der Messspannung von 0-1 V unwirksam. dieser Bereich dient zur Erfassung der Rückströmung (0-0,99 V entspricht - 40 bis 0 kg/h), was nicht relevent für uns ist.
Beim Erfassen jetzt im Versuchsstand bekomme ich als erster Wert ein Messspannung von U= 1,021 V in der Ruhelage (Lüfter aus). Duch die Gleichung die ich Aus Excel habe ergit ein Q= 5,284.
Mein frage ist, aus eurer Erfahrung wie soll ich das lösen?
ich habe ein Problem mit der kalibrierung eines Luftmassenmesser.
Der Luftmassenmesser ist ein HFM5 ( Hybridschaltung integriert) vom Bosch. Die werden direkt vom Hersteller
je Fahrzeugtyp kalibriert.
Nun in einem Luftkanal (angetrieben von einem Lüfter) habe wir diesen Sensor im Einsatz. Der Sensor liefert eine analoge Messpannung von 0 - 5 V und
das entspricht 10 - 640 kg/h
Spannung: (1,1502 - 1,2758 - 1,4136 - 1,7261 - 2,1676 - 2,7617 - 3,5174 - 3,9445 - 4,2399 - 4,5747 )
Volumenstrom: (6 - 10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 250 - 370 - 480 - 640 ).
mit Excel habe die Gleichung aus den datenpunkte ermittelt und habe ich Q = 4,5342 * U^3,2377
Da wir keine Pulsation haben wie im Fahrzeugmotor, wird der bereich der Messspannung von 0-1 V unwirksam. dieser Bereich dient zur Erfassung der Rückströmung (0-0,99 V entspricht - 40 bis 0 kg/h), was nicht relevent für uns ist.
Beim Erfassen jetzt im Versuchsstand bekomme ich als erster Wert ein Messspannung von U= 1,021 V in der Ruhelage (Lüfter aus). Duch die Gleichung die ich Aus Excel habe ergit ein Q= 5,284.
Mein frage ist, aus eurer Erfahrung wie soll ich das lösen?