Hallo zusammen,

wie kann ich diese Messdatenerfassung in LabVIEW programmieren?

Ich muss einen Spannung von 0 bis 5 V messen, die einen Volumenstrom von 0 bis 640 m^3/h
entspricht.
die Kurve hat einen nicht linearen Verlauf u d nicht bekannt. Nur die 9. Messwerten sind bekannt: Spannung in Abhängikeit von Volumenstrom :

1. Spannung in V: (1,2758 - 1,4136 - 1,7261 - 2,1676 - 2,7617 - 3,5174 - 3,9445 - 4,2399 - 4,5747 )

2. Volumenstrom in m^3/h: (10 - 15 - 30 - 60 - 120 - 250 - 370 - 480 - 640 )

Schnittstelle ist eine USB 6008 und benutze LV 8.2.1

Ich bin auf jede Info, wie ich das rangehen soll dankbar.

Gruß Mati
Hallo,

nun ich hab deine Werte mal gefittet und ne Potenzfunktion durchgelegt,
die da lautet y = 4,954x^3,1645 (Regression 0,999) wobei y der Volumenstrom und x die Spannung ist.

Bau dir nun einfach ein Vi zur Datenerfassung (mal die Hilfe bemühen) und rechne deine Spannung einfach
um.

Gruß Christian
Hallo zusammen,

danke Christian für die schnelle Antwort.
Ich habe eine Vi erstellet und funktioniert soweit.
Nur die Messwerte sind nicht identisch, wenn ich die zur Kontrolle mit meinem Voltmeter messe.
Ob das mit den Einstellungen der DAQmxs oder mein Netzteil, der Spannungen von 1,5V bis 15V liefert, dahinter stecken?

Der Formelknoten in der Vi habe ich benutzt, weil ich keine Potentfunktion in den Mathe-Funktionen gefunden habe?

Die Gleichung y = 4,954x^3,1645 habe ich auch mit Excel(Trendlinie) gefunden.
Mich würde interessieren wie ich das in LabVIEW programmiere? Das müssen eigentlich die Vorteile von LabVIEW sein.

Hie ist mein Vi und ich bitte um Anregungen oder vorschlage wie ich das besser machen kann.

Frohes neues Jahr an alle und guten Rutsch

Gruß Mati
Hallo,

jetzt stimmt die Messung. ich habe als erstes ein Testpanel in dem Max durchgeführt und festgestellt, dass es nur an der Einstellungen in meiner Vi liegen soll. und tatsächlich da ich meine Spaannung gegen Masse messe, sollte RSE eingestellt werden.

Nur bei der Integration meiner Messwertetabelle bin ich nicht weiter gekommen und würde mich immernoch interessieren wie ich das in LabVIEW programmiere?
Eine Frage noch und zwar, wie kann ich die Physikalische Kanal für die Messung reservieren und nicht jedes Mal nach dem Hochfahren meiner LabVIEW wieder einstellen muss?

Im Anhang die verbesserte Vi. Anregungen oder vorschlage sind Willkommen

Frohes neues Jahr an alle und guten Rutsch

Gruß Mati
Hallo Mati,

erstmal ein Frohes Neues erfolgreiches JahrWink.

Ohne nun dein Vi angeschaut zu haben, wenig Zeit, mach aus der Eingabe für den physikalischen Kanal eine
Konstante ( rechtsklick und dann "change to constant"), damit sollte du den nicht immer wieder eingeben müssen.

Was meinst du mit "Integration" deiner Meßwerttabelle? Wenn du speichern meinst , häng ich dir mal nen VI
an ,wie ich es immer mache. Vielleicht nicht die feinste Art, aber für mich ausreichend^^

Gruß Christian

Lv82_img
Frohes neues Jahr,

danke Christian mit der reservierung der Adresse hat's geklappt. Nun ich habe eine XY-Graph aus meiner Messdaten erstellt und das funktioniert soweit aber erst nach Ende der Erfassung. ich würde gerne die Kurve während der Messung im XY-Graph sehen? Ich weiss nur nicht wie ich das einstellen soll. habe vergeblich gesucht.

Vielen Dank im Voraus

Gruß Mati
Hallo,

meinst du so?

Gruß Chris
Hallo,

ich meinte Luftmassenstrom in Abhängigkeit von Spannung während der Messung in XY-Graph.

Gruß Mati
Probier's mal so....

[attachment=10497]

Gruß Markus
Hallo,

das funktioniert. Ist das abrunden nach dem zweiten Komma automatisch und kann man das aufheben?

Gruß Mati
Seiten: 1 2