folgendes Problem habe ich:

Ich habe auf meinem Bürorechner ein VI für eine Temp.überwachung mit Fieldpoint erstellt. Es läuft sauber durch und die erfassten Temperaturen passen zu den Wärmeschranktemperaturen.

Nun habe ich das VI auf einem Laptop kopiert und die gleich Hardware angeschlossen.
Ergebniss: die Temp. schwanken stark und haben große Abweichungen zum Sollwert.

Warum nur ????? Dry

Ich habe über den M&S Explorer die Hardware sauber erkannt. Aber auch hier gibt es die Abw.
Habe auch überall den gleichen Softwarestand installiert. Daten werden per com 1 übertragen.

Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht ????

Gruß UE
Hi,

die ersten Versuche hast du am PC mit der Messhardware gemacht, die neuen mit dem Laptop?

Ich vermute mal, du hast jetzt ein Masseproble: Dein Laptop ist (sicher) schutzisoliert und deswegen könntest du eine Differenz zwischen Messgerät-Masse, Laptop-Masse und Sensormasse haben...

Gruß
Achim
' schrieb:Hi,

die ersten Versuche hast du am PC mit der Messhardware gemacht, die neuen mit dem Laptop?

Ich vermute mal, du hast jetzt ein Masseproble: Dein Laptop ist (sicher) schutzisoliert und deswegen könntest du eine Differenz zwischen Messgerät-Masse, Laptop-Masse und Sensormasse haben...

Gruß
Achim

Hi,
VI auf dem PC erstellt und getestet , alles super. Dann VI auf Laptop kopiert und es entstehen Abweichungen. Wie kann ich das event. Masseproblem lösen ?
Gruß
UE
' schrieb:Wie kann ich das event. Masseproblem lösen ?

Naja...erstmal alle Massen provisorisch verbinden und gucken, ob's daran liegt! Dazu kannst du ja einfach mal ein paar Strippen ziehen. Den Laptop kannst du z.B. über den Parallelport mit der Masse verbinden...aber Achtung!...damit wäre die Schutzisolierung des Rechners aufgehoben!