Hallo Forum,
Ich bin neu hier und habe ein Problem
:
Ich möchte softwaremässig Impulse zählen.
Gibt es einen Baustein der so etwas kann ?
Danke für die Antworten,
broncolor
Hallo broncolor,
schau dich mal bei den Pt-By-Pt-Funktionen um, da gibt's auch einen Zähler...
Hollo GerdW
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Pt-By-Pt-Funktionen habe ich bereits angeschaut doch nichts rechtes gefunden.
Im Anhang habe ich dir mal mein VI angehängt. Kannst du vielleicht mal anschauen was da falsch sein kann?
Vielen Dank im voraus
Hallo broncolor,
du hast genau die richtige PtByPt-Funktion gewählt. Nur das Drumherum ist - ähem, hüstel - na ja...
Da ich keine Messhardware am Rechner habe, laufen deine DAQ-Assis natürlich nicht. Deshalb kann ich dein VI nicht laufen lassen...
Ich habe es mal geändert, um die Funktionsweise des Zählers aufzuzeigen.
-Wie lässt du dein VI eigentlich laufen? Etwa mit dem RunContinously-Button? Das wäre gaaanz falsch - m.M. nach gehört da eine Schleife in dein VI.
-Wenn du mal andere Beiträge von mir lesen solltest, wirst du feststellen, dass ich jedem von der Verwendung der ExpressVIs abrate. Dies möchte ich hiermit auch bei dir tun!
Nachdem da im VI DAQ-Assis drin sind...
Wieso etwas softwaremäßig machen, was mglw. schon deine DAQ-Hardware kann! Dazu musst du aber verraten:
-Typ der DAQ-Karte?
-Art der Impule?
Gruß, Jens
Ich danke euch für die Hilfe, es funktioniert super.
Im Anhang seht ihr mein funktionsfähiges VI.
@JensG: Meine DAQKarte ist USB 6259
Aha, 6259, da kannst du auch den Counter der Karte verwenden, um TTL-Impulse zu zählen!
Entsprechende Bsps findest du im NI-Examplefinder - alle OHNE DAQ-Assi!
Gruß, Jens
Danke habe es später auch noch entdeckt.
Übrigens Labview Version 8.5 (sorry JensG)
Ihr seid spitze!
Grüsse und Danke!