' schrieb:Sorry wegen der Formfehler, gelobe Besserung! Bin hier nicht an meinem Heim-System, daher die andere Version. Und wie kann man seine eigenen Beitraege nachtraeglich loeschen?
Offtopic
Du kannst ja auch mehrere Versionen eintragen..., und:
Deine Beiträge kannst DU nicht löschen, aber du kannst noch für eine gewisse Zeit deine Beiträge nachträglich editieren und verändern.

MfG, Jens
Das Raetsel ist geloest:
Wenn man genau hin schaut, steht bei dem Flankenzaehler dass man das Signal an PFI8 legen soll, also CTR0_SRC. Bei der Frequenzmessung moechter er es allerdings an PFI9, also CTR0_Gate haben. Umgesteckt, geht, auch mit der "1-CTR low freq" und auch im gestern hochgeladenen Beispiel VI.
Jetzt muss ich nur noch das mit dem AO hin bekommen...

Vielen Dank erstmal bis hier hin, melde mich sicher heute noch mal.

Gruesse
Basti
Hallo nochmal,
im Anhang nun mein derzeitiger Stand. Natuerlich ist dies alles andere als schoen oder proffessionell, aber ich bekomme es einfach nicht hin beide Tasks in einer Schleife zu verarbeiten. Laufen beide in einer "normalen" while Schleife, bekomme ich den Buffer overflow beim wirte task. Laufen beide in der verlangsamten Schleife, bekomme ich nen error das der read task die samples zu langsam liest und diese deswegen schon uerberschrieben wurden.
Kann mir jemand sagen wie ich das mit dem Timing machen kann?

Dank und Gruesse