LabVIEWForum.de - Datenübertragung per RS232 in ASCII

LabVIEWForum.de

Normale Version: Datenübertragung per RS232 in ASCII
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,

Mein LV-Programm soll einen Befehl an ein Gerät senden. Eine Komunikation besteht schon, da sich das Gerät anmeldet bzw. "ready" sendet, was ich in LB sehen kann. Doch wahrscheinlich bestehen noch Probleme mit dem Format des Steuerbefehls. Hier meine Daten:

keine Flusssteuerung
Baud: 9600
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1

Aufbau des Protokolls:
<Kommando in ASCII><CR>

z.B.: rechts oder links

Wie wird eigentlich das CR (carriage return) realisiert?

LG, Eva
' schrieb:Wie wird eigentlich das CR (carriage return) realisiert?

Palette Strings..."Carriage Return Constant"...die mit Concatenate String an deinen Befehl anhängen!

Zu beachten: Manche Systeme reden von "CR", meinen aber eher "CRLF" oder "LF"...aber auch diese beiden sind auf der Palette!

Was ist jetzt dein wirkliches Problem?

A.
Turbo Achim! ;o)

Vielen Dank!!! Das Problem lag am CR... Ich bin doch noch Anfänger...O(

Für evtl. Leser: Also einfach die CR-Konstante an den Ausgabestring... und es klappt.


LG
Referenz-URLs