Hallo zusammen,

mein problem ist folgendes,habe 2 Fragen:

1. kann jemand mir DAQmx-Referenz-trigger (digitale flanke) mehr erklähren.
mit DAQmx-starttrigger (digitale flanke) hab kein Problem.

2. was ist mit dem DAQmx-Trigger (Eingenschaftsknoten),oder wann verwendt man allgemein die Eigenschaftskonen.

Vielen Danke für eure Hilfe.

Gruss
med
Hallo,

zu 1.) schon mal die LabVIEW-Hilfe zu diesen VI's durchgelesen? (-> Kontext-Hilfe über Strg-H aktivieren)

zu 2.) Kein Unterschied, egal, öffne einfach mal die Trigger-VI's.

MfG, Jens
' schrieb:Hallo,

zu 1.) schon mal die LabVIEW-Hilfe zu diesen VI's durchgelesen? (-> Kontext-Hilfe über Strg-H aktivieren)

zu 2.) Kein Unterschied, egal, öffne einfach mal die Trigger-VI's.

MfG, Jens

danke für deine Antwort,
sorry, habe schon hilfe gelesen aber leider hab das nicht ganz gut verstanden, deswegen brauchte mehr Erklährung ...
' schrieb:danke für deine Antwort,
sorry, habe schon hilfe gelesen aber leider hab das nicht ganz gut verstanden, deswegen brauchte mehr Erklährung ...


Der Reference Trigger ist im Prinzip eine kontinuierliche Erfassung. Bedeutet dass die Karte ständig Werte erfasst und sobald das Triggerereignis passiert werden eine bestimmte Anzahl an Samples vor dem Trigger (Pretriggersamples) und eben die Anzahl nach dem Trigger in den Applikation memory geschrieben. Du kannst dir damit also bspw. anschaun was passiert wenn ein Bauteil zerstört wird...