LabVIEWForum.de - RS232 - keine Ansteuerung während Ausführung der Applikation

LabVIEWForum.de

Normale Version: RS232 - keine Ansteuerung während Ausführung der Applikation
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo zusammen,

ich bin bald am verzweifeln.
ich habe ein vi geschrieben, was unter anderem eine relaisplatine über die RS232 (COM Port1) ansteuert.
das funktioniert auch wunderbar.
nur das vi soll auf einem rechner als applikation ausgeführt werden, auf dem kein lv istalliert ist (lv runtime engine ist installiert).

die applikation wird auch ausgeführt, nur lässt sich die R232-Schnittstelle nciht ansteuern. ich habe die ni-visa runtime auch schon installiert, aber ohne erfolg.
hab ich irgendwas vergessen? wenn lv und der measurement explorer installiert ist, funktioniert es.

grüsse
' schrieb:Hallo zusammen,

ich bin bald am verzweifeln.
ich habe ein vi geschrieben, was unter anderem eine relaisplatine über die RS232 (COM Port1) ansteuert.
das funktioniert auch wunderbar.
nur das vi soll auf einem rechner als applikation ausgeführt werden, auf dem kein lv istalliert ist (lv runtime engine ist installiert).

die applikation wird auch ausgeführt, nur lässt sich die R232-Schnittstelle nciht ansteuern. ich habe die ni-visa runtime auch schon installiert, aber ohne erfolg.
hab ich irgendwas vergessen? wenn lv und der measurement explorer installiert ist, funktioniert es.

grüsse

Hi,
sind alle einstellungen wie Peretibit, Übertragungsrate usw richtig eingestellt ?
Sowohl vom Rechner aus, als auch von dem Gerät das hinter der Schnittstelle ist ?

Ansonsten wäre es nicht schlecht wenn du das Vi oder zumindest einen Screenshot hochladen könntest..
MfG und schönen Feierabend

Wiggi
Hallo,

also unter LV7.0 habe ich das folgendermaßen vermieden (gehe davon aus, dass sich bei 7.1 da nicht viel geändert hat):
Ich habe in der Regel für beim ersten Transfer einen Installer erstellt. In einem der Reiter beim Installer kann man dann ein Häckchen vor der Option "Serial Support" (o.ä.) machen.

Dann Installer einmal auf dem Zielrechner ausgeführt.

MfG, Jens
' schrieb:Hi,
sind alle einstellungen wie Peretibit, Übertragungsrate usw richtig eingestellt ?
Sowohl vom Rechner aus, als auch von dem Gerät das hinter der Schnittstelle ist ?

Ansonsten wäre es nicht schlecht wenn du das Vi oder zumindest einen Screenshot hochladen könntest..
MfG und schönen Feierabend

Wiggi

Hallo Wiggi

besten dank für die antwort,
habe eine lösung auf das problem finden können.

schönen abend
' schrieb:Hallo,

also unter LV7.0 habe ich das folgendermaßen vermieden (gehe davon aus, dass sich bei 7.1 da nicht viel geändert hat):
Ich habe in der Regel für beim ersten Transfer einen Installer erstellt. In einem der Reiter beim Installer kann man dann ein Häckchen vor der Option "Serial Support" (o.ä.) machen.

Dann Installer einmal auf dem Zielrechner ausgeführt.

MfG, Jens

hi Jens G,

ja das hatte ich auch versucht. aber ohne erfolg.
es scheint bei mir die benennung der visa-resource das problem gewesen zu sein.
hatte die mit COM1 benannt. hab sie dann in ASRL::Instr1 umbenannt und es ging.

grüsse
kothoga
Referenz-URLs