Morgen Leute

Hab bei meinem VI Probleme die Schleife abzubrechen..

Ist die Position unter 55 so wird bis 55 gezählt und dann abgebrochen..
Hab mir das Programm auch im Debugg-Modus angeschaut,
es vegleicht 55 mit 55 und gibt trotzdem False aus.... Pccrash

danke im vorraus!!
Kann mir 8.2 Vi's leider nicht ansehen.

Hast du als Abbruchbedingung = ? Probier doch sonst mal ein >=
' schrieb:Kann mir 8.2 Vi's leider nicht ansehen.

Hast du als Abbruchbedingung = ? Probier doch sonst mal ein >=

Hallo Kvasir

Mit <= und >= funktionierts, danke!! Wieso funktioniert das normale = nicht??

grüsse
' schrieb:Hallo Kvasir

Mit <= und >= funktionierts, danke!! Wieso funktioniert das normale = nicht??

grüsse

Da kommt es z.B. auf den Datentyp der Zahl (50/55) an.
Sind es Zahlen, die Nachkommastellen beinhalten können, ist die Wahrscheinlichkeit eine exakte "=" Bedingung zu finden sehr gering!

Gruß!
' schrieb:Da kommt es z.B. auf den Datentyp der Zahl (50/55) an.
Sind es Zahlen, die Nachkommastellen beinhalten können, ist die Wahrscheinlichkeit eine exakte "=" Bedingung zu finden sehr gering!

Gruß!

Hi

Ok, gemerkt auf Lebenszeit!!