LabVIEWForum.de - Merkwürdige Messwerte

LabVIEWForum.de

Normale Version: Merkwürdige Messwerte
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

ein Kollege von mir startet gerade mit LabVIEW. Er hat ein kleines Progrämmchen geschrieben, mit dem er auf einem analogen Messkanal der PCI6071 misst. Dabei ist ein Phänomän aufgetreten, dass ich noch nie gesehen habe.

Er nimmt 50 Messwerte bei 1000 Sample/Sekunde auf, errechnet daraus den Gleichstromwert und gibt ihn in einem Array und einem Diagramm aus. Das Merkwürdige ist, dass Array und Diagramm unterschiedliche Daten anzeigen. Im Array erscheinen hin und wieder sehr große Werte. (Siehe Bilder)

Wie kann das sein?

Habe mal die Sreenshot vom Programm mit angehängt.

Gruß
sven

[attachment=3419] [attachment=3420]
<div align="left">Hallo, Sven,

mach mal das Anzeigefeld der numerischen Anzeigen größer. Ich vermute, dass da eher etwas der Art -9.655555E-5 steht, und du siehst bloß das E-5 nicht.

MfG, Jens</div>
Hallo Jens,

danke für den Tipp.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hast recht, wir haben die Anzeigeelemente mal ein wenig vergrößert.
So was passiert also, wenn man zu viel auf Automatik stellt und nicht mehr Herr der Lage ist. Big Grin

GRuß
sven