Hallo!

ich habe gerade ein neues Programm geschrieben.
Über die RS 232-Schnittstelle habe ich ein Temperierbad über das Namur-Protokoll angesprochen.
Solange ich das Programm normal als vi starte, gibt es keine Probleme. Kompiliere ich das Programm aber zu einer exe-Datei, funktioniert die Befehlsübertragung nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?

Danke schon mal für eure Informationen.

Kirsten H.
Auf dem Zielrechner sollen VISA-Treiber installiert werden.

Also in die Installationsroutine LV-Runtime und VISA-Runtime mitaufnehmen (Reiter "Additional Installer")

Gruss
' schrieb:Auf dem Zielrechner sollen VISA-Treiber installiert werden.

Also in die Installationsroutine LV-Runtime und VISA-Runtime mitaufnehmen (Reiter "Additional Installer")

Gruss

Das ist leider nicht das Problem. Ist alles installiert. Ich habe es gerade noch einmal überprüft.
Hat noch jemand eine Idee?
Kannst du den COM-Port auswählen? Was steht bei der Auswahl?
COM1... oder ASRL1:... ?

Ich würde empfehlen bei der Auswahl immer eine String-Combo-Box zu verwenden und keine VISA-Port-Combo-Box.