Hallo,
also ich möchte meine Schleife für das Lesen und Schreiben mittels VISA-Komponenten vom COM-Port zeitgesteuert ausführen. D.h. sie soll mit 20 KHz ausgeführt werden. Wie stell ich das ein?
Bye
Dany
Mit 20KHz kannst du eine Schleife nur ausführen, wenn du ein dafür passendes System hast. Auf normalen Betriebssystemen ist maximal 1kHz möglich ( 1 Takt pro Millisekunde).

Einstellen tust du zeitgesteuerte Schleifen unter: Strukturen -> Zeitgesteuerte Strukturen -> Zeitgesteuerte Schleife. Dann rechte Maustaste und Einstellungen. Die Hilfedatei zu den Zeitgesteurerten Schleifen ist auch sehr brauchbar.
Das min. Softwaretiming unter Windows betraegt 1kHz, das heißt aber nicht, dass du die Timed Loop nicht auch mit einer Hardware (z.B. mit einem Counter) takten kannst.
Und an der Stelle schaffst du dann ein Timing von 50µs.

Schau dir die Beispiele unter DAQmx - Control an. Wenn du keine HW zur Verfuegung hast, ist das minimale aktive Timing 1ms.
Passive Moeglichkeiten gibt es unzaehlige...