LabVIEWForum.de - [Anfänger] Inbetriebnahme von sbRIO-9632

LabVIEWForum.de

Normale Version: [Anfänger] Inbetriebnahme von sbRIO-9632
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Ich beschäftige mich erst seit 4 Wochen mit LabVIEW (2009) und die Grundlagen meiner Kenntnisse habe ich mir durch das Lesen des Buches "Einführung in Labview" von W. Georgie + E. Metin angeeignet. In meinem Ferienjob an der FH habe ich die Aufgabe, das sbRIO-9632 in Betrieb zu nehmen und mehrere Sensoren (analoge Ausgänge) an das Board anzuschliessen, sowie die Messsignale zu verarbeiten. Um irgendwo einen Anfang zu machen, habe ich das Programmierbeispiel aus dem Buch (Seite 467, falls jemand das Buch zur Hand hat) umgesetzt. Dabei geht es, auf dem PC die gewünschte Frequenz einzustellen, sbRIO berechnet dazu die benötigten Werte einer Sinusschwingung und gibt die Werte an den PC, die dort dann grafisch dargestellt werden.

Die Verbindung vom PC zum sbRIO erfolgt über das Netzwerk der FH und funktioniert einwandfrei.
[attachment=28623]

VI, welches auf dem PC ausgeführt wird, ist hier zu sehen:
[attachment=28625]

Vi, welches auf dem sbRIo läuft, sieht so aus:
[attachment=28626]

Datenaustausch zwischen den beiden VI's läuft über 3 Umgebungsvariablen "SinusWert, Frequenz, Stopp"
[attachment=28627]


Das eigentliche Problem dabei ist, dass nach dem Starten der VI's ich kein Sinus auf dem Graph sehe (ja, die eingestellte Frequenz ist >0 ^_^ ). Es kommen vom sbRIO keine Daten.
Auch nach dem Klicken auf "STOPP" sollten beiden VI's beendet werden. Aber die vom sbRIO läuft weiterhin.
Wo steckt mein Fehler? Welche Tipps, Verebsserungsvorschläge, Anregungen könnt ihr mir geben? Rolleyes

(Im Anhang ist das komplette Projekt zu finden.)
Lv09_img2 [attachment=28628]
Aus Screenshot 1 lese ich, dass der Shared Variable Support gar nicht auf dem sbRIO installiert ist.
Kann so nicht gehen. Installiere das mal nach.

Gruß, Jens
Danke Jens für deine schnelle Antwort!

Habe nun[list]
[*]Network Variable Engine 1.6.0<>
[*]Variable Client Support for LabVIEW RT 1.6.0<>
[st]installiert. Ist es das was du meinst?
[attachment=28632]

Leider bekomme ich trotzdem mein Sinus nicht zu sehen :-)
Ist es ein ohne weiteres zu lösendes Problem?

Das Programm hat mal einwandfrei funktioniert, aber nach der Neuinstallation von LabVIEW und nach dem Formatieren des Controllers tut es nicht mehr das was es sollte.
Zu meiner eigentlichen Aufgabe, nämlich die analoge Signale zu erfassen und zu verarbeiten, möchte ich an dieser Stelle noch nicht übergehen, wenn ich schon an so einem einfachen Beispiel scheitere... :-(
Gibt es hier keine Möglichkeit seine Beiträge zu editieren?
Habe nun das Projekt komplett neu erstellt, von 0 an, und es funktioniert alles. Würde mich trotzdem interessieren warum es bei dem ersten Projekt nicht hingehauen hat :-)


Wie kann ich nun die Signale an den analogen Eingängen des sbRIO's einlesen?
In der Literatur steht meistens was von dem "DAQ-Assistent". Wenn ich das aber versuche, dann sagt er mir "Keine unterstützten Geräte gefunden "
[attachment=28728]

wird das von dem sbRIO-9632 nicht unterstützt?
Wie wäre dann die richtige Vorgehensweise zum Einlesen der Signale?
Referenz-URLs