Hallo!

Habe folgendes Problem:
Ich möchte über NI-PCI6229 die Drehzahl von einer Messkupplung aufnehmen. Ich gehe dafür von der Messkupplung auf einen Countereingang-->Frequenzmessung.
Es werden zwar Daten ausgegeben, was aber niemals die Frequenz sein kann. Die Werte sind viel zu hoch. Ausserdem ändert sich der Wert so schnell, dass man ihn online gar nicht ablesen kann. Zusätzlich sind Schwankungen von einem Wertebereich 1000 bis 1000000 enthalten.

Habe schon mal über einen Filtereinsatz nachgedacht, aber aufgrund der großen Schwankungen hilft mir das auch nicht wirklich weiter. Habe ich vielleicht falsche Einstellungen im DAQ Assistenten? Minimalfrequenz liegt bei 2 Hz und Maximalfrequenz bei 100 Hz. Ich taste kontinuierlich mit 10 zu lesenden Werten ab und benutze 1 Counter.

Habt Ihr irgendwelche Ideen?

Vielen Dank im Vorraus für Hilfe und Antworten!

Gruß
wenn die hardware ein encoder mit 5V TTL Pegeln ist, dann ist das relativ einfach. du kannst direkt im MAX einen Encoder-Task anlegen, der dir den aktuellen Winkel (bereits umgerechnet!) zurückgibt.

Die Drehzahl ist dann die 1. ABleitung des Winkels ...
hallo!

erstmal danke für schnelle antwort.
von der messkupplung bekomme ich ein TTL Pegel von -5V bis +5V
(60 Impulse/Umdrehung).

den rest deiner antwort verstehe ich nicht.
was für ein encoder task meinst du? kann lediglich frequenztask oder periodendauertask im daqmax erstellen.
was für ein winkel soll zurückgegeben werden? und warum sollte ich eine ableitung bilden wenn gar keine quadratische funktion vorhanden ist?

gruß