LabVIEWForum.de - kontrolliertes Senden an RS232

LabVIEWForum.de

Normale Version: kontrolliertes Senden an RS232
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

ich habe folgendes Problem zu lösen:

Ich muss drei Befehle an RS232 nacheinander senden.

Jedes Mal, bevor ich einen Befehl sende, muss sichergestellt sein, dass der vorangegangene Befehl am Prüfling angekommen ist.(Prüfling sendet 'OK' zurück). D.h. ich muss die Antwort überprüfen.
Ich habe ein VI angehängt.

Ihr seht sofort, wo ich Probleme habe.Big Grin
LabVIEW 7.1

besten Dank im Voraus.

Sifiland
hi

bei dieser LLB fehlen noch Vi's kannst du die auch noch bereitstellen.
Hallo michael.n,

ich poste alle VIs.

ich möchte gerne Beim Lesen der RS232 auf Carriage Return(hex= 0x0D)
abfragen nicht auf Länge?
Hab hier mal ein Tool
Hallo,

Was ist das für ein Tool?
Ich muss erstmal verstehen was es alles kann.

Schon mal ein Fehler:
Ereignis-Knoten: Ein oder mehrere bentigte Eingnge dieser Funktion sind entweder nicht oder nicht korrekt verdrahtet.

erstmal danke schön.
Hier ist das Write RS232 etwas überarbeitet
nun kannst du den Terminator einstellen wie du es möchtest.
Hallo Michael.n,

das läuft wunderbar!Big Grin
Ich danke dir. Super forum, super members! Wink

frohe Weichnachten an alle!
Referenz-URLs