LabVIEWForum.de - DO-Frequenz-Vorgeben!?

LabVIEWForum.de

Normale Version: DO-Frequenz-Vorgeben!?
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Kann mir jemand zufällig sagen, wie ich eine DIO-Karte von NI welche eine eigene CLOCK besitzt dazu bekomme einen von MIR bestimmten DO-Kanal mit einer von MIR bestimmten Frequenz zu schalten?

Mein Frontpanel soll als zwei Controls haben:

1.) Den DO-Kanal
2.) Die Frequenz

Die Frequenz soll dabei NICHT vom VI realsiert werden (also mit Wait(ms)) sondern von der Karte selbst (hardwareseitig).

Ich danke euch für eure Antworten!

Pepe
Scroll mal zu den LabVIEW 7.1/examples/daqmx ordner
dort waehlst dann Digital und dann digital out

--> dort findest beispiele wie du z.B. einen externen Takt an die Karte anlegen kannst - der karte selbst kannst du, meines wissens nach, nicht den takt vorgeben (softwaretechnisch)!
Doch das geht! :-) Hab das Problem mittlerweile gelöst! :-)

Man muss die Frequenz mit der der gewünschte Kanal schalten soll in einer Art Initialize-VI auf den Chip der Karte schicken und dann macht die ganz unabhängig von der Software ihr Rechtecksignal! Ganau wie ich es wollte :-)

Beste Grüße

Pepe