Guten Tag!
Ich muss in einem Schulprojekt Daten von der seriellen Schnittstelle einlesen. Ich hab es so versucht wie in der Hilfe beschrieben, jedoch kam beim Programmstart immer dieser Fehler:

Error -1073807202 occurred at Property Node in VISA Configure Serial Port (Instr).vi->Basic Serial Write and Read.vi

Also hab ich ein vorhandes Beispiel(...ExamplesInstrsmplserl.llbBasic Serial Write and Read.vi) geöffnet doch auch hier wurde der selbe Fehler angezeigt.

Kennt jemand diesen Fehler und wie kann man ihn korrigieren?
Ich kenn das Programm erst seit 2 Wochen und weiß nicht was ich machen soll.

Danke
MFG Stefan
Hallo Stefan,
ich bin mir nicht sicher ob ich jetzt recht habe. aber hast du die NI-VISA auch installiert?

Die Fehlermeldung auf Deutsch
--------------
Fehler -1073807202 ist bei Nicht identifizierte Position aufgetreten

Mögliche Gründe:

VISA: (Hex 0xBFFF009E) Eine benötigte Code-Bibliothek konnte nicht gefunden oder geladen werden.
--------------

Das sieht für mich aus als ob die VISA-Bibliothek fehlt.

Schau mal in der Systemsteuerung unter Software, dort den Punkt "National Instruments Software" markieren und auf änder klicken
dort muß dann ein Punkt "NI-VISA" sein.

Grüße
Achimedes
Hi!
Du hattest recht. Danke für deine Hilfe jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.

Danke
MFG
Stefan