Frage:
In "NI-DAQ - DAQ Assistant" möchte ich einen Kanal einrichten, jedoch zeigt er mir auf dem Registerblatt "Physikalisch" .....keine unterstützen geräte an....? Die Hardware, eine PCI 6602 Karte, ist installiert und wird im MEasurement & Automation Explorer auch in Geräte und Schnitttstellen angezeigt?
Danke für die Hilfe

Ich möchte nur einmal ein funktionierenden analogen Output realisieren...
Hallo,

wenn ich das richtig verstanden habe, moechtest du mit einer Counter Karte einen AO realisieren?

...das wird sich leider nicht spielen! Die 6602 bietet dir 8Counter mit 32bit und 32 DIO aber keine AO oder AI.

Generell wird die 6602 bis DAQ 7.4 (Trad. DAQ & DAQmx) nur vom Trad. DAQ unterstuetzt! Ab dem DAQ 7.5 (http://digital.ni.com/softlib.nsf/websea...132060_US) kannst du auch den DAQ Assistant (eigentlich DAQmx Assistant) fuer diese Karte verwenden!

Generell kannst du bei auftretenden Fragen ueber Hardware mit Treiber folgende Seite zu Rate ziehen:
http://www.ni.com/support/daq/versions.htm

Gruß
Tom
Referenz-URLs