Hi Dominik,

dann würde ich doch einfach zu beginn des Programms einmal die Relais setzen.

Gruß
Oliver
hi olli
Das mache ich ja indem ich im case im default fenster die Relais anschalte.

Wie könnte ich sonst Zu anfang des Progs die Relais setzen?

mfg
Hi dominik,

- ziehe eine Sequence Structure um dein Programm und füge einen Franme davor, in dem du deinen Ausgang aktivierst, oder
- aktiviere deine Ausgange außerhalb deiner While-Schleife und schließe den Error-Ausgang an den Rahmen der Whilie-Schleife an. Da LV datenflußgesteuert ist, wird es diese Funktionen zuerst abarbeiten.

Gruß
Oliver