Hi,

ich hab ein Problem beim Öffnen der seriellen Schnittstelle (VISA).

Am Fehlerausgang des "VISA Configure Serial Port.vi" bekomme ich folgenden Fehler:

-1073807346 - Eigenschaftsknoten in VISA Configure Serial Port.

Kann mir jemand sagen, was das für ein Fehler ist, oder wo ich danach suchen kann?

Grüße aus Ulm
Felix
Felix,

-1073807346 ist kein Fehler sondern eine Warnung. Der Status sollte grün und nicht rot sein.
Vermutlich hast du die Schnittstelle vorher nicht geschlossen.
Details mit Hinweisen in:
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...4f?OpenDocument
Oder VISA ist nicht / nicht vollständig installiert - Kontrolle in MAX
http://digital.ni.com/public.nsf/3efedde43...2e?OpenDocument

Manfred
Hallo Manfred,

danke für deine Tips. Ich hab das VISA-Paket neu installiert und jetzt bekomme ich keinen Fehler mehr.

Nochmals vielen Dank!

Gruß Felix