Hallo zusammen,
ich komme nicht weiter. Ich habe eine Relaykarte über die ich Ventile an/aus steuer, habs mit MAX und DAQmx Testpanel hinbekommen, aber ein VI krieg ich nicht zusammen. Kann mir jemand einen Tip geben. Habs mit generate a digital Pulse probiert und komme nicht weiter.
Danke billie
Hallo Billie
Was für eine Karte benutz du ?
Hast du einen Task im MAX defeniert ?
Hast du es mit der Funktion DAQmx write probiert ?
Jürgen
Buhrz schrieb:Hallo Billie
Was für eine Karte benutz du ?
Hast du einen Task im MAX defeniert ?
Hast du es mit der Funktion DAQmx write probiert ?
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich habe die NI PXI 2568
im Max habe ich den Task definiert
nein, mit DAQmx write habe ich es nicht probiert, wie mache ich das?
werde mich sofort dran setzen.
danke billie
Hallo Billie
Im MAX muß du unter Datenumgebung gehen
Dort unter NI-DAQmx Task dort create New
Dort muß du dich dann durch klicken
Mit deiner Karte habe ich noch nicht gearbeitet
Viel Erfog
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke erstmal,
den Task habe ich ja definiert und er läuft auch übers Testpanel, alles i.O., aber wie bekomme ich das aus LabVIEW heraus hin?
billie
HI
du mußt auf dem Frontpanel ein control defenieren "DAQmx Task name"
Du findest es in der palette I/O // DAQmx Name Control // DAQmx Task name
Mouseclick auf den Pfeil an dem Control und dort sollte dein Task sein
Das VI DAQmx write findest du in der Palette NI Measurents // DAQmx - Data Acquition // DAQmx Write
Diese Vi ist Polymorph und du kannst das entspreche VI auswählen indem du auf den Pfeil drückst der unter dem VI ist hier hast du eine Auswahl.
Welches du genau nehmen mußt hängt von deinem Task ab.
Ich vermute auf jedenfall Digital und dann muß du vielleicht mal ausprobieren was geht
Jürgen