Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mit VISA einen Hex- String über RS232 versenden. Beim versenden verspult es mir aber immer meinen String.
Bsp: aus 3F 04 60 08 wird 3F 82 58 21.

Wenn ich das ganze VI mit den "Serial"- Komponenten bastel funktionerts einwandfrei.

Ich hoffe mir kann hier jemand helfen.

MfG Marco

P.S. Ich verwende LV 5.1
Hi maw_hn,

kannst du dein VI einstellen?
Mit VISA habe ich eigentlich keine Probleme...

Gruß
Oliver
Hallo Oliver,

danke erstmal für die schnelle Antwort.

Hier das File

MfG Marco
Hi maw_hn,

ich vermisse deine Initialisierung.
Im Frontpanel hast du gerade Parität eingestellt, defaultmäßig ist die Parität aber aus (zumind. bei LV6.1).
Schließe also die Controls an Property vor dem VISA write, nachdem du es auf "schreiben" umgestellt hast.

Nach dem Schreiben würde ich auch immer noch kurz warten, bevor der Eingang ausgelesen wird.

Gruß
Oliver