Hallo Gemeinde,

ich teste und probiere nun schon den halben Tag. Ich komme nicht weiter.

Im MAX sind diverse GlobaleVirtuelle Variablen angelegt. Diese ziehe ich auf den Taskeingang des INI-VIs. Hier jetzt mal nur eine Variable. Das scheint zu passen, zumindest sagen mir die Sonden das kein Errorstatus anliegt.
Hinter dem SampleVI wird ein Fehler -200557 ausgegeben. Leider konnte ich den im 8.6 Errorcodes auf der NI-Page nicht ausfindig machen. Gibt es irgendwo was aktuelleres?

Habt ihr eine Idee warum ich dort einen Fehler bekomme? Die identische Konfiguration läuft auf einer anderen Maschine ohne Probleme. Einen Auszug aus dem Programm hängt an.

Danke euch jetzt schon mal. VI ist Lv09_img2

Hardware ist eine PCI-6221

Keep on rockin´, Ralf
Wie wäre es mit einer anderen Reihenfolge?
Erst Sample-Clock, dann Task starten!

Gruß, Jens

P.S.: Erklärung Error-Code:
Zitat:Error -200557 occurred at Property Node DAQmx Channel (arg 1)

Possible reason(s):

Specified property cannot be set while the task is running.

Set the property prior to starting the task, or stop the task prior to setting the property.
Error-Code Nummern sollte man auf NI.com immer ohne das Minus suchen.
Hi jg.

Danke dir. Warum habe ich das nicht selbst gesehen? ....manchmal ist es echt zum Cry

Grüße, RMR