Hallo,

ich habe eine Kundenapplikation mit LV2010 gebaut, dort hat sie problemlos funktioniert, nun habe ich auf LV2010SP1 umgestellt und ich bekomme den Fehler -88709 und habe kein Gerät entfernt und auch keinen Task (wissentlich) abgebrochen. Auf NI.com habe ich auch nichts gefunden - weiss jemand einen Rat?

Danke

Gottfried

PS.: die Fehlermeldung kommt von einem DAQmx-Read das _sicher_ vorher ein CreateChannel und ein StartTask fehlerfrei absolviert hatte. Ich habe keine Tasks vordefiniert.

PPS.: man kann den Fehler ignorieren und das Programm funktioniert - stört aber mächtig....
Hallo,

Problem gefunden. Die Datenerfasung lief bereits und ich hatte zur Kontrolle ob alle Geräte im Computer sind ein altes VI von mir verwendet das diese Liste ausgibt - dieses (alte) VI hat aber das "IMAQResetAllDevices.vi" dazu verwendet .... selber schuld.

Nur das niemand anderer in die Falle tappt