Hallo zusammen.
Ich kann bei meinem Programm während es läuft im Frontpanel nicht scrollen.
Dort habe ich eine große Tabelle die ich vertikal durchsuchen will.
Die Scrollbalken werden mir zwar angzeigt allerdings kann ich sie nicht verschieben bzw das Mausrad hilft auch nicht weiter.
Ob es im VI oder als EXE läuft ist egal.
Das ist so riesig mit ewig vielen Sub VIs
Ich versuche morgen mal was hochzuladen
Ohne Beispiel kann man zwar nur raten, aber vielleicht läuft ein Schleife ungebremst...
Ich kann solange scrollen solange ich nicht den Startbutton drücke.
Danach kommt nur ne Abfrage wer testet und welche SN
Kann das was mit dem Schaltverhalten des Start Buttons zu tun haben?
Ich habe jetzt Latched wenn released und nun scheint es zu gehen
Weder lässt sich auf Grund deiner Screenshots eine Aussage treffen, wieso du nicht scrollen konntest, noch ob das mit dem Schaltverhalten des Buttons zusammenhängt.
Gruß, Jens
Ich glaube mal gehört zu haben das Schalter in Eventstrukturen ein gewisses Schaltverhalten haben sollten.
Mehr kann ich leider nicht hochladen. Das sind ungelogen über 50 SubVIs
Jetzt fällst mir doch was auf: Du solltest das Terminal deines Start-Button INNERHALB der Event-Struktur platzieren. Ein Latch-Button wird erst dann ausgelesen.
Das parallele Wait ist übrigens überflüssig. Solange du keinen Time-Out-Case innerhalb der Event-Struktur definiert hast, solange wartet die Event-Struktur auf ein Ereignis.
Ein weiteres Problem könnte sein: Hast du noch weitere Event-Strukturen innerhalb des Haupt-VI verbaut?
Gruß, Jens
Nein habe ich nicht.
Werde das morgen im Geschäft mal testen.
Danke