Hallo zusammen,

in der Hoffnung, dass das nicht schon irgendwo steht (bin bei der Suche nicht fündig geworden), hier meine Frage:
Ich lese Daten mit VISA von einem Serial Port ein, bei der alle 500ms ein Signal geschickt wird (9600,8,N,1). Ich möchte die Werte zu bestimmten Zeitpunkten ausgeben und speichern. Wenn ich aber über "wait" eine Zeit grösse 500ms einstelle, bekomme ich eine Zeitverzögerung in der Anzeige.
Wie kann ich diesen Effekt unterbinden?

Vielen Dank und viele Grüsse

Tobias
Hallo Tobias,

besitzt die Nachricht die Du seriell erhälst einen abschließendes Zeichen z.B. LF (\n)?
Falls ja, kannst Du die Serielle Schnittstelle entsprechend konfigurieren.

[attachment=36205]

Schau Dir auch mal diesen Beitrag dazu an!

Grüße
Andreas