LabVIEWForum.de - CANopen und XNET

LabVIEWForum.de

Normale Version: CANopen und XNET
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo Georg,

kannst du dein Beispiel auch nochmal für LV2011 bereitstellen?

Und bitte auch dein Profil anpassen…
Hallo Gerd, mach ich doch gerne.

Gruß, Georg
Hallo
stehe vor einem Ähnlichen Problem. Ich bekomme kein Telegramm zurück. Ich bekomme immer den Fehlercode 1074384758 angezeigt. Wie öffne ich die Session und timed loop?
Bahn
Hallo Max,

Zitat:stehe vor einem Ähnlichen Problem.
Also ein anderes Problem? Und wo ist dein VI?
Dann schauen wir mal, was "-1074384758" bedeutet:

Zitat:NI-XNET: (Hex 0xBFF6308A) The interface name given does not specify a valid and existing interface. Solution: Use a valid and existing interface. These can be obtained using MAX, XNET system properties, or the LabVIEW XNET Interface IO name.

Du sprichst also nicht das Interface an. Wieso, weshalb, warum, das sagt mit meine Glaskugel leider nicht. Glas2 Das kann wahrscheinlich nur ein Blick auf deinen Sourcecode verraten.

Gruß, Jens
Den Fehler habe ich nun behoben. Habe den Treiber auf dem PXI Repetiert.AMME
Ich möchte nun mehrere Telegramme senden. Aber für das senden weitere Telegramme ist die Voraussetzung eine Antwort der letzten Telegramme. Wie realisiere ich das am besten?
Hallo Max,

bitte nicht parallel die Frage in zwei Threads stellen!
Hier geht's zur neuen Frage
Seiten: 1 2
Referenz-URLs