Soweit klappt das Umgesetzte sehr gut. Gibt es eine Struktur oder Einstellung, dass die e-Mail nicht endlos übertragen wird?
Es handelt sich um ein True/false-Case, welcher bei Übertemperatur in true wechselt.
Problem ist jetzt nur, dass der true-Case Dauer-Mailing betreibt und somit den Server spamt.

Wie kann ich diesen logischen Fehler lösen, dass in dem True-Case nur eine Mail versendet wird.
Wenn man nur das e-Mail VI einzeln ausführt, wird nur eine e-mail versendet.


Danke und nochmals Danke für Hilfe Smile


Martin
Du darfst halt nur reagieren, wenn die Übertemperatur das erste Mal auftritt. Das hier könnte helfen:
Boolean Crossing PtByPt VI
Gruß, Jens
Sehr gut. Hat super geklappt, wenn man es verstanden hat Smile


Martin