23.06.2010, 15:47
Seiten: 1 2
23.06.2010, 16:47
' schrieb:was muss ich mit dem Pointer machen?Erst muss mal verifiziert werden, ob überhaupt ein Pointer vorhanden ist. Meine Antwort war in erster Linie als Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen gedacht. Zeit gehabt zum Ansehen des VIs hatte ich noch nicht.
24.06.2010, 10:13
' schrieb:Deine Reaktion läßt darauf schließen, daß Du das gesamte Programm (!) gemacht hast. Da muß du doch nicht noch derjeneige sein, der sich für kleine Unzulänglichkeiten schämen mußEin Trugschluss, aber ich habe basierend auf Wanzes Code Fehler beseitigt und Verbesserungen vorgenommen. Eben auch die Eventstruktur und den besagten Knopf, den ich dann vergessen hab richtig einzubinden...

' schrieb:das Problem liegt in der Case Messung außerhalb der While- Schleife, kann kommt der Fehler von oben?Gibt es eine Möglichkeit mir den Fehler mit Hinweisen anzeigen zu lassen?Du könntest mal einen Screenshot hochladen in dem du die Stelle makierst wo der Fehler GENAU auftritt. Wenn er in einem Fehlercluster ausgegeben wird, dann kannst du ihn dir zur Laufzeit mit einer Probe anzeigen lassen.
//Tobias
28.06.2010, 17:03
Habe es nochmal im Debug- Modus durchlaufen lassen und leider ist der Fehler nicht im Fehler-Cluster.
Nachdem die FOR-Schleife durchlaufen ist und beide Messreihen in dem ersten Array zusammen geführt werden kommt der Fehler. Zuvor habe ich auch Stopp gedrückt, da der Case weiter laufen wäre.
Habt ihr noch einen Rat?
Grüße Wanze
Nachdem die FOR-Schleife durchlaufen ist und beide Messreihen in dem ersten Array zusammen geführt werden kommt der Fehler. Zuvor habe ich auch Stopp gedrückt, da der Case weiter laufen wäre.
Habt ihr noch einen Rat?
Grüße Wanze
28.06.2010, 19:25
' schrieb:Habt ihr noch einen Rat?Ich nicht, ich bin sprachlos.
Im Case "Daten" verwendest du "Datum/Zeit formatieren". Das geht in LabVIEW 2009, SP1, nicht mehr.
Der Formatstring "%<%D>T", also das %D für Tag geht nicht mehr?


28.06.2010, 20:03
' schrieb:Habe es nochmal im Debug- Modus durchlaufen lassen und leider ist der Fehler nicht im Fehler-Cluster.Ich tippe ja darauf, dass der Fehler von diesem LV-Link Treiber kommt. Wieso, weshalb, kA.
Nachdem die FOR-Schleife durchlaufen ist und beide Messreihen in dem ersten Array zusammen geführt werden kommt der Fehler. Zuvor habe ich auch Stopp gedrückt, da der Case weiter laufen wäre.
Habt ihr noch einen Rat?
Grüße Wanze
Was mit nicht gefällt, ist, dass du immer wieder Kopien von der .Net-Refnum für diese LV-Link Lib erzeugst. Alle LV-Link VIs geben doch die Refnum wieder aus, also Ausgang verwenden. Und bei den While-Loops auch den Ausgang weiterverbinden, nicht einen "Abzweiger" einbauen.
Ob es was bringt, kann ich aber nicht versprechen.
Gruß, Jens
28.06.2010, 21:34
Hallo IchSelbst,
"Im Case "Daten" verwendest du "Datum/Zeit formatieren". Das geht in LabVIEW 2009, SP1, nicht mehr. Der Formatstring "%<%D>T", also das %D für Tag geht nicht mehr?"
[attachment=27448]
Bestätigung für LV2009f3 - "LabVIEW hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Aber was willst du mit %D erreichen? Entweder benutzt man %d (=Tag als Zahl), %A (Tag ausgeschrieben) oder %a (Tagesstring gekürzt) - jedenfalls laut Kontexthilfe...
"Im Case "Daten" verwendest du "Datum/Zeit formatieren". Das geht in LabVIEW 2009, SP1, nicht mehr. Der Formatstring "%<%D>T", also das %D für Tag geht nicht mehr?"
[attachment=27448]
Bestätigung für LV2009f3 - "LabVIEW hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
Aber was willst du mit %D erreichen? Entweder benutzt man %d (=Tag als Zahl), %A (Tag ausgeschrieben) oder %a (Tagesstring gekürzt) - jedenfalls laut Kontexthilfe...
28.06.2010, 22:07
' schrieb:Aber was willst du mit %D erreichen? Entweder benutzt man %d (=Tag als Zahl), %A (Tag ausgeschrieben) oder %a (Tagesstring gekürzt) - jedenfalls laut Kontexthilfe...Guckst du von wanze gepostetes VI. Hätte ja sein können, dass es Großes D ja auch gibt.

Viel schlimmer ist, dass es in LabVIEW zu einer AccessViolation kommt - wegen eines Tippfehlers im Formatstring. Wo ist denn hier der Errorcluster?
28.06.2010, 22:10
Hallo IchSelbst,
ich habe eine email-Anfrage an den Suport geschickt und diesen Thread hier (und den MonthlyBug auf ni.com) verlinkt.
Mal sehen, was für eine Antwort kommt.
Edit:
CAR #194172, "wrong time format string on Formate Date/Time String function crashes LabVIEW"
ich habe eine email-Anfrage an den Suport geschickt und diesen Thread hier (und den MonthlyBug auf ni.com) verlinkt.
Mal sehen, was für eine Antwort kommt.
Edit:
CAR #194172, "wrong time format string on Formate Date/Time String function crashes LabVIEW"
29.06.2010, 14:26
jetzt bin ich auch sprachlos! Das war der Fehler! Programm läuft erstmal.Werde es weiter testen.
Vielen Dank an alle.
Vielen Dank an alle.