Hallo Gemeinde.

Ich habe mir die Finger wund gesucht und leider kein passendes "altes" Thema gefunden.
Ist es möglich die Hardware (USB-6221) in einen definierten Zustand zu versetzen, falls die Kommunikation zwischen PC
und der HArdware ausfällt?
Senario: Die Putze zieht den Stecker des PC und schliesst den Staubsauger an. Dann hätte ich gerne das sich zumindest der Prüfstand noch in
einem kontrollierten Zustand befindet, wenn das schon nicht für mich gilt. Iwill

Darum die Frage, gibt es eine Möglichkeit anzugeben, in welchen Zustand sich die Digital OUTs befinden sollen, analog OUT wäre natürlich auch klasse.

Danke euch.

Keep on rockin´, Ralf
Moin Jens,

erst mal danke für deine schnelle Antwort.

Die Watchdog Geschichte ist mir schon bekannt und wird hier auch eingesetzt. Nur möchte ich, wenn möglich, diesen Aufwand vermeiden.
Die Sicherheitskreise der Anlage selbst sind schon redundant.

Deswegen die Nachfrage ob man das USB 6221 in einen vordefinierten Zustand bekommen kann.
Die Einschaltzustände sind ja auch definierbar, warum nicht auch ein "Errorzustand" Blush
Jedenfalls würde dass eine Menge Verdrahterei im Schrank sparen.

VG, Ralf