Hallo,

Ich möchte mit dem NI 9401 Modul digitale Signale einlesen z.B. eine Verbrauchsmessung.Ich habe einen Durchflußsensor der 200 ppl ausgibt. Leider habe ich keine Ahnung wie ich mit den digitalen Signalen verfahren soll und diese in LabVIEW einbinden kann. Die Analoge Ein- Ausgabe war kein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Mit freundlichen Grüßen
Hallo vitjee,

CompactDAQ oder cRIO?

Auf dem cRIO: Modul als Counterinputs definieren und regelmäßig den Counter-Stand abfragen...
Auf dem cDAQ: Das gleiche per DAQmx erledigen...
Hallo,

Ich verwende cRIO. Müsste ich dafür ein RT-Project verwenden oder geht auch ein ganz normales Projekt? Muss ich die Eingänge als NODE aus wählen?
Hallo vitjee,

wenn das Programm auf dem cRIO laufen soll, sollte es schon ein RT-Projekt sein...
Guten Tag,

ich habe jetzt soweit ein Programm erstellt, welches die Flanken zählt und den Ausschlag in einem Diagramm ausgibt. Probeweise habe ich das NI9401 Modul als Ausgang eingestellt und 5V Signale ausgegeben, die auch korrekt angezeigt wurden. Anschließend stellte ich mein Kanal als Eingang ein und legte 5V auf den Channel an. Doch leider hat mein Diagramm nicht ausgeschlagen und die LED nicht aufgeleuchtet. Im Anhang hab ich mein VI hochgeladen. ICh hoffe Ihr könnt mir helfen.

MfG