(23.03.2012 17:01 )Noobie schrieb: [ -> ]Ja es ist auch ein stochern im Dunkeln, da das Problem erst dann aufgetreten ist, als ich die 2 Formeln zum umrechnen ins Programm eingefügt habe.

Das sollte aber bei Dir nicht der Fall sein. Dir stehem sämtliche Debuggingtools zur Verfügung Abgelehnt

(23.03.2012 17:01 )Noobie schrieb: [ -> ]Ich versteh leider das Bild nicht so ganz Blush

Du fragst den den Schleifeniterator ab, ob er 0 ist (erster Schleifendurchlauf). In diesem Fall gibts du einen sinnvollen Wert weiter, damit die Tonausgabe nicht erfolgt. Ist der Iterator ungleich null, kommt die normale Formelberechnung und das Coercen zum Einsatz. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dies der Grund dafür ist.


Schau dir bitte noch mal genau mit ausreichend Sonden die jeweiligen Werte an. Und setzt doch mal einen Haltepunkt an den Anfang der Schleife und geh Schritt für Schritt durch. Da müsste es dann doch rauszubekommen sein, warum das ungewünschte Verhalten auftriftt.

Der Rest ist von meiner Seite her ein Stochern im Dunkeln bzw. Glas1

Ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen.

Beste Grüße,
NWO
Danke für deinen Tipp Big Grin
Hab ihn verwircklicht und es funktioniert nun Big Grin