Ich komme leider nicht weiter und hoffe auf eine Lösung vom Experten. Mit meiner Messkarte (PCIe-6320, 24 Digital-I/O-Kanäle und 4 Counter/Timer) möchte ich 2 unterschiedliche Signale zur gleichen Zeit abgreifen. Wenn ich den DAQ-Assistant benutze, kann ich je ein Signal einlesen. Füge ich aber einen 2. DAQ-Assistant ein, geht gar nichts mehr. Ich habe mit dem DAQmx_read.vi experimentiert, auch hier klappt das einzelne Einlesen problemlos. Baue ich aber 2x das DAQmx_read.vi in mein vi ein, geht nichts mehr.
Mir ist klar, dass man mit einem DAQ-Assistant auch 2 Kanäle einlesen kann, das Hilft mir aber nicht weiter. Das 1. Signal ist counter zur Winkelaufnahme, das 2. dient zur Frequenzmessung.
In dem Assisten kann ich soweit ich es verstanden habe nur 2 Signale gleichen Typs einlesen, man muß sich also auf Winkel ODER Frequenz festlegen.
Was mache ich falsch? Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz für mich?
Lad mal dein VI hoch.

Zwei Counter-Tasks parallel, das muss eigentlich gehen.

Oder gehst du bei beiden Tasks aus Versehen auf denselben Counter.

Gruß, Jens
Bin gerade an einem anderen Rechner, deshalb kann ich den DAQ Assistenten nicht entsprechend der Messkarte konfigurieren. Das vi im Anhang stellt das Funktionsprinzip
dar, wie ich es gerne hätte. Die Verdrahtung zwischen DAQ und Anzeige muss man sich dazudenken. Aber so funktioniert es leider nicht.
Danke schonmal im Vorraus für deine Hilfe @Jens
Ich würde den Assistenten ganz weglassen.
Schau' Dir mal die Bsp. im Example-Finder an, wie man das "richtig" macht.
Mit Assistenten, Express-VIs,... hat man (fast) nur Scherereien.

Gruß Markus
(31.01.2013 18:03 )Graf_Zahl schrieb: [ -> ]Bin gerade an einem anderen Rechner, deshalb kann ich den DAQ Assistenten nicht entsprechend der Messkarte konfigurieren. Das vi im Anhang stellt das Funktionsprinzip
dar, wie ich es gerne hätte. Die Verdrahtung zwischen DAQ und Anzeige muss man sich dazudenken. Aber so funktioniert es leider nicht.
Danke schonmal im Vorraus für deine Hilfe @Jens
Dann füge im MAX eine simulierte 6320 hinzu, und schon kannst du auch die DAQ-Assis konfigurieren.
Wobei ich natürlich Markus zu 100% zustimme, DAQ-Assi gehört auf Dauer raus.

Gruß, Jens
Guten Morgen,

hier ein Beispiel für dein Problem.
Du musst noch die Quellen konfigurieren, die benutzten PFIs einstellen.
Die genauen Bezeichungen und auch die Verdrahtungsbeispiele findest du im MAX.

Ctr0 ist hier als Frequenzeingang, Ctr1 zur Winkelmessung eingerichtet.

Schönes WE, RMR