Hallo,

ich möchte keinen festen Offset, da der Anfangswinkel des Hall Sensors sich beim Start von jeder Messung ändern kann. Ein direktes Verbinden des Ausgangs des Hall Sensor mit dem Eingang "Anfangswinkel" beim DAQ des Drehgebers ist nicht möglich....
Hallo emand,

ich habe nicht von einem festen (oder gar per Konstante programmierten) Offset gesprochen.

Du machst eine erste Messung des Hallsensors, um den aktuellen Winkel zu bestimmen. Diesen Wert addierst du dann als Offset zu den Werten des Drehgebers hinzu. So wolltest du es doch machen, oder habe ich dich hier falsch verstanden?
Servus Gerd,

meine erste Idee bestand darin bei der "DAQ mx - Kanal erzeugen" die option " Anfangswinkel" zu benutzen.
Leider hatt dies ja nicht funktioniert, da wie du geschrieben hast ich zuert eine Position des Hall-Sensors brauche.

Jetzt zu meiner Frage:

Wenn ich den Offset dazu addiere bekomme ich doch das Problem das der Wert mir dauert dazu addiert wird.
Das eben will ich verhindern.

Huh
Hallo emand,

dein Drehgeber zählt Impulse. Du willst aber, dass er nicht bei Null beginnt, sondern bei einem Offset, der vom Hallgeber vorgegeben wird. Also musst du zum Wert, welchen der Drehgeber ausgibt, den Offset von Hallgeber dazuaddieren...

Reden wir gerade aneinander vorbei?
Es kommt darauf an.

Ich habe es schon ausprobiert mit einem Offset.
Sprich, den Wert des Hall-Sensors ( z.B. 60 Grad) mit dem Endwert des Drehgebers (0Grad) addiert.
Ergebnis:
Ich befand mich nicht im Wertebereich von 0-360Grad sondern 60-420Grad.
Hallo emand,

Zitat:Ergebnis: Ich befand mich nicht im Wertebereich von 0-360Grad sondern 60-420Grad.
Hört sich an, als wenn dir die Modulo-Funktion (aka Quotient and Remainder) unbekannt wäre...
Hehe, ja ist mir unbekannt...

Beschäftige mich erst ein 1 1/2 Wochen mit Lab-View. Angel_not

Bin aber schon dabei danach zu suchen...
Hallo emand,

Tipp zum Suchen: Ctrl-Space drücken...
Danke für den Tipp.

Leider checke ich nicht ganz wie ich den Teiler einsetzten soll.
Hallo emand,

ganzzahlige Division mit Rest hatte ich irgendwann in der 2. Klasse gelernt...

Code:
_60...359 Modulo 360 = 60...359
360...420 Modulo 360 =  0... 60