LabVIEWForum.de - Drehzahlmessung

LabVIEWForum.de

Normale Version: Drehzahlmessung
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Liebe LVFler,

Ich habe ein Problem...

Ich würde gerne die Drehzahl eines Kompressors messen. Dieser Kompressor besitzt 8 Schaufeln von denen jeder als positive bzw. negative Flanke in meinem vom Sensor ausgegebenen Rechtecksignal erscheint, sprich 4 positive Flanken entspricht einer Umdrehung. Mit dem C-Series Modul 9402 möchte ich nun in meinem VI und dementsprechen auf dem Frontpanel ein Drehzahlmessinstrument (wie im Auto) erzeugen. Im Großen und Ganzen soll er mir nur die aktuelle Drehzahl angeben.

Mir will es einfach nicht gelingen!!

Ich hoffe die Beschreibung reicht fürs Erste und Ihr habt vll. einen Denkanstoss für mich


Tausend Dank

Christian
Hallo Christian,

du solltest auch sagen, wo das c-Modul drin steckt: cDAQ oder cRIO?

Bei cDAQ solltest du einen DAQmx-Counter-Task verwenden, entweder Pulse zählen und Drehzahl selbst berechnen oder die Frequenzberechnung gleich DAQmx überlassen.

Bei cRIO wirst du wohl den FPGA nutzen müssen, da (wenn ich mich richtig erinnere) die ScanEngine nur Digitalmodule mit mindestens 8 DIOs umfassend mit Countern unterstützt. Wenn du die ScanEngine allein nutzt, wirst du halbwegs zuverlässig maximal 100-200Hz Samplerate erreichen, das dürfte deutlich zu langsam sein...
Offtopic2
Vorerst Verschoben nach DAQ. Vielleicht wandert es noch nach RealTime?
Im Feedback->Tutorials Bereich hat es nichts verloren.
EDIT: Und verschoben nach RealTime...

On-Topic:
Was hast du denn versucht? Gibt es schon ein VI? Dann her damit!

Gruß, Jens
Es handelt sich um das cRio


http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/C...enDocument


auf dieser seite wird erklärt das ich es auch ohne FPGA realisieren kann, zudem ich es noch nie mit der FPGA Programmierung zu tun hatte... Blush

das VI (Blockdiagramm) das dort gezeigt wird ist mein einzigster ansatzpunkt...

Sorry fürs falsche einstellen meiner Frage
Hallo Christian,

dann mach es doch einfach so, wie es im Link dargestellt wird. Im letzten "Related Link" wird doch dein Modul als eines der dafür unterstützten aufgezählt...

Wo ist also dein Problem? Einfach das Beispiel Schritt für Schritt verfolgen...
(07.06.2013 10:43 )chrismuc schrieb: [ -> ]Es handelt sich um das cRio...
... ich es auch ohne FPGA realisieren kann, zudem ich es noch nie mit der FPGA Programmierung zu tun hatte...

Offtopic2

Und warum habt ihr dann ein cRIO gekauft?

Seid ihr auch "Opfer" des NI-Marketings geworden, dass RIO das nonplusultrasuperdupermegatool ist und man das unbedingt braucht und für jeden Mist verwenden kann...auch wenn's teuer und evtl. "überqualifiziert" ist?

Meines Erachtens können die meisten Messtechnik-Anwendungen auch "konventionell" und damit meist billiger realisiert werden. Insbesondere "fixe" Anwendungen, die über lange Zeit feste Aufgaben erfüllen sollen, benötigen meistens keine "Reconfigurable IO"...

Oder ist das schon irgenwie vorhanden und "übrig"?

A.
Ich habe das VI so wie im Anhang nachgebaut.
Im besten Fall sollte mein Frontpanel wie unten im Anhang gezeigt aussehen
In dem von dir verlinkten Beitrag sieht das BD aber so aus:
[attachment=44939]
Die Namensbezeichnung deiner Controls ist verwirrend, Counts ist doch nicht dasselbe wie Drehzahl/Frequenz?!
Gruß, Jens
Hallo Christian,

Zitat:Ich habe das VI so wie im Anhang nachgebaut. Im besten Fall sollte mein Frontpanel wie unten im Anhang gezeigt aussehen
Das ist ja schön und gut so - aber wo ist das Problem?

Du musst wirklich noch lernen, hier Fragen zu stellen. Nur weil du meinst, etwas "solle so aussehen", bedeutet das hier nicht, dass du eine fertige Lösung geliefert bekommst!

Also nochmal: WO IST DAS PROBLEM?