Wenn ich den Screenshot deines Graphen mit dieser Seite vergleiche, dann sieht es so aus, als ob du immer nur die "Besugsmarke" deutlich erkennst.

Gruß, Jens
Moin moin

Der Motor liefert (laut den Unterlagen des Motors) 4 Impulse pro Umdrehung.
Der Screenshot wurde bei ner Drehzahl von ca. 975 1/min aufgenommen und wenn ich das mit 4 multipliziere und durch 60 teile komme ich auf ne Signalfrequenz von 65 Hz.
Das kommt auch mit der Frequenz auf dem Graphen hin wenn ich die Spitzen zähle und durch die Zeit teile.
Der Graph ändert sich auch mit der Drehzahl, hier passiert also das was ich will.
Es wird nur nicht analysiert, zumindest nicht richtig. Deswegen ja auch die Frage ob das tone measurements Tool dieses Sinal verarbeiten kann.
Wenn ich da einen Tiefpass reinhänge um das Rauschen rauszufiltern bringt mir das auch nichts da das Signal bei der Abregeldrehzahl von 4500 1/min mit 300 Hz eine höhere Frequenz als das Rauschen hat.

Auch wenn es nur die Bezugsmarke wäre, hab ich ja immernoch ein Signal was von der Drehzahl abhängt und mit dem ich arbeiten könnte. Es wären dann halt nicht 4 Impulse pro Umdrehung sondern nur einer.

Ich selber habe keinen Oszilloskop. Ein Kumpel hat aber einen. Um den da drann zu hängen müssen jedoch erst mal die ganzen Sturmtiefs durchziehen da diese Arbeiten draußen stattfinden müssen. In der Halle die wir nutzen kann mann nicht einfach einen Motor laufen lassen.
Weggepustet oder gespühlt zu werden ist halt blöd.Flop

Gruß Johannes
So langsam lichtet sich der Dschungel.

Ich halte fest: Das Signal ist i.O., du misst mit der DAQ-Karte das Richtige. Wieso das nicht mit der Messung eines DMM übereinstimmt, das wurde schon erklärt. Wie du richtig vermutest, ist das Express-VI "Tone Measurement" ungeeignet (oder falsch konfiguriert) zur Auswertung, denn du darfst nicht das Grundrauschen auswerten, sondern die Peaks.

Gruß, Jens
Moin moin

Jetz funktioniert es (wo ist eigendlich der Siegersmilie?).

Der Fehler war das Express-VI "Tone Measurement" in Verbindung mit dem Signal.
Nachdem ich das VI "Impulsmessung" eingebaut und von der Periodendauer den Kehrwert gebildet hatte, hatte ich die benötigte Frequenz die ich entsprechen weiter verwusten konnte.

Das einzige was jetz nicht geht ist das Programm laufen zu lassen ohne das der Motor läuft, da das VI anscheinend unbedingt eine Mindestfrequenz braucht. Das war auch beim Probieren mit dem Signalsumulator so.
Das ist mir aber egal da der Motor ja bei den Messungen sowieso läuft und vor den Messungen hochgefahren werden muß.

Herzlichen Dank an alle die Interesse daran hatten und/ oder bei der Fehlersuche geholfen habenDais