26.02.2014, 10:28
(25.02.2014 17:28 )GerdW schrieb: [ -> ]Hallo Zhara,Ja ich meinte ab dieser Grenze...also wenn ich versuche drunter zu kommen, d.h mit weniger Samples u/o höhere Rate kommen diese Fehler
Das entspricht einer Zeit von 200/100kHz = 2ms.
Zitat:Würde ich dann deuten als: du hast nicht schnell genug neue Daten nachgeliefert…Komisch ich benutzte für die Erzeugung der Daten die gleichen raten/samples
Zitat:Erstens ist das eine Warnung und kein Fehler und zweitens ist die Warnung berechtigt: SampleRate und SettlingTime sind zwei verschiedene Dinge, die sich aber gegenseitig beeinflussen. Bitte das Manual aufmerksam dazu durchlesen!Stimmt grad noch mal nachgelsen...Settling time 10µs
Zitat:Auf einem Windows-System ist das zumindest unwahrscheinlich. Selbst wenn meistens gut gehen sollte, wird dir Windows immer wieder dazwischenfunken und dein Timing empfindlich stören (Stichwort: Multitasking). Und mit ~200 Samples pro Iteration bei 100kHz Samplerate schon gar nicht!Glaubst es ist möglich dann stabil 2ms zu bekommen?
jg schrieb:Der Vollständigkeit halber? In welchem Chassis sind die Module verbaut?Im NI cDAQ-9174