03isaak
27.02.2014, 10:46
Hallo,
ich habe schon einige Dinge probiert um den FPGA aus der cRio auszulesen.
Die Digitalen Eingänge bekomme ich hin.
Die Analogen eingänge habe ich mit einer NI 9205 16x AI +/- 10V auch hinbekommen die steht uns aber leider nicht mehr zur Verfügung.
Jetzt habe ich eine NI 9233 mit 4x AI +/-5V (mit Bajonettverschluss) leider werden beim gleichen Vorgehen wie bei der anderen Karte glatte 0V angezeigt. (wird vermutlich nicht ausgelesen!) Da wir davon 2 Karten für Testzwecke haben, schließen wir einen Defekt aus, weil mit beiden die glatten 0V angezeigt werden.
Wir haben es schon über globale Variablen und Netzwerkvariablen versucht auch das funktioniert nicht!
Bei der NI9233 werden die werte noch nicht mal in der FPGA-Globale Variablen.vi angezeigt
Bei der NI 9205 haben wir unsere Eingänge mit diesem im Anhang zugefügten Programm auslesen können!
Kann mir jemand helfen was ich falsch gemacht haben oder wie ich da anders vorgehen kann um die Analogen Werte mit der NI9233 auf dem PC angezeigt (test1.vi) zu bekommen!
Die anderen Vi´s benutzen wir noch nicht die haben wir schon angelegt für die spätere Verarbeitung!
Ganz herzlichen Dank im Vorraus für eure Hilfe
ich habe schon einige Dinge probiert um den FPGA aus der cRio auszulesen.
Die Digitalen Eingänge bekomme ich hin.
Die Analogen eingänge habe ich mit einer NI 9205 16x AI +/- 10V auch hinbekommen die steht uns aber leider nicht mehr zur Verfügung.
Jetzt habe ich eine NI 9233 mit 4x AI +/-5V (mit Bajonettverschluss) leider werden beim gleichen Vorgehen wie bei der anderen Karte glatte 0V angezeigt. (wird vermutlich nicht ausgelesen!) Da wir davon 2 Karten für Testzwecke haben, schließen wir einen Defekt aus, weil mit beiden die glatten 0V angezeigt werden.
Wir haben es schon über globale Variablen und Netzwerkvariablen versucht auch das funktioniert nicht!
Bei der NI9233 werden die werte noch nicht mal in der FPGA-Globale Variablen.vi angezeigt
Bei der NI 9205 haben wir unsere Eingänge mit diesem im Anhang zugefügten Programm auslesen können!
Kann mir jemand helfen was ich falsch gemacht haben oder wie ich da anders vorgehen kann um die Analogen Werte mit der NI9233 auf dem PC angezeigt (test1.vi) zu bekommen!
Die anderen Vi´s benutzen wir noch nicht die haben wir schon angelegt für die spätere Verarbeitung!
Ganz herzlichen Dank im Vorraus für eure Hilfe