Hallo Jacky,

du erzeugst deine Waveform wie bisher (unter Beachtung des 150S/s-Maximums) und gibst die Samples der Waveform einzeln mit einer entsprechenden Verzögerungszeit aus…

Jacky11

Zitat: In lv13_img wäre "Voltage - On Demant Output.vi" das passende VI, welches mit einer 6008 funktioniert.
Kommt allerdings bei mir folgende Fehlermeldung: Eror - 20077 occured at DAQmx Start Task.vi:7220001
Du hast auf jeden Fall die falsche Fehlernummer gepostet.

Hat du Min- und Max- Voltage auf die Möglichkeiten der 6008, also 0 und 5 anstatt -10 und 10 angepasst?

Gruß, Jens

Jacky11

Zitat: Hat du Min- und Max- Voltage auf die Möglichkeiten der 6008, also 0 und 5 anstatt -10 und 10 angepasst?
Mein Fehler, sorry. Jetzt funktioniert es mit dem Beispiel. Aber das ist nicht genau das was ich will....möchte ja unter anderem einen Sinus ausgeben

Zitat: du erzeugst deine Waveform wie bisher (unter Beachtung des 150S/s-Maximums) und gibst die Samples der Waveform einzeln mit einer entsprechenden Verzögerungszeit aus…
ich verstehe leider nicht wie du das meinst...blöd ausgedrückt: kann ich nicht einfach auf meinem VI aufbauen?Die Waveform steht ja eigentlich schon...
Sorry Gerd für die blöden FragenBlink

grüße
Hallo Jacky,

Zitat:kann ich nicht einfach auf meinem VI aufbauen?Die Waveform steht ja eigentlich schon...
Klar kannst du auf deinem VI aufbauen… Du musst nur daran denken, dass deine Billig-HW leider nur Software-Timing bei den AOs kennt und deshalb nicht direkt mit der Waveform umgehen kann!
[attachment=49202]
(Beim Wait an die max. Samplerate von 150S/s, die Rechengenauigkeit und Jitter denken…)
Gehen wir zurück zu deinem Screenshot aus dem ersten Beitrag: Zwecks 0-5V musst du noch den Eingang Offset am Function Generator verwenden. Ansonsten bekommt du ein um Null symmetrisches Signal.

Außerdem darf am Eingang "Sampling Info" Fs max. 150 sein.

[attachment=49203]

Gruß, Jens

Jacky11

Danke Jens und GerdSmile!
Jetzt kommt nur noch eine blöde Frage...Angel_not
Unter welcher Palette finde ich das im Anhang verwendete Symbol und für was genau ist esSmile

daaaanke
grüße
Hallo Jacky,

da es sich bei dem Datentyp, der vom "Sinussignal erzeugen" geliefert wird, um eine Waveform handelt, würde ich mal in der Waveform-Funktionspalette nachschauen.
Klingt logisch, oder?

Jacky11

macht Sinn jaSmile
Jetzt meckert er nur noch bei den "task/channels in"
es kommt: Error-200088 occurred at
Possible reason(s):
Task Specified is invalid or does not exist.
Hallo Jacky,

erstens wäre es schön, wenigstens mal einen Screenshot zu sehen und zweitens ist die Fehlermeldung wirklich selbsterklärend…