LabVIEWForum.de - Signale von parallelen Schleifen Austauschen

LabVIEWForum.de

Normale Version: Signale von parallelen Schleifen Austauschen
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo xrzr,

Zitat:Da diese jedoch nur 1 durchlaufen soll habe ich sie in eine For-Schleife gepackt
Hmm
Welchen Zweck soll eine FOR-Loop haben, die nur genau einmal durchlaufen wird?
Wozu benötigst du dann eine LOOP?

Zitat:Seit dem funktioniert es nicht richtig und bekomme eine Fehlermeldung.
Wenn es ohne FOR-Loop funktioniert, dann entferne sie doch einfach. Du benötigst sie ja nicht…

Zitat:Fehlermeldung ist im Anhang.
Die Fehlermeldung ist sehr eindeutig: Du liest die Samples nicht schnell genug aus! Also: Samples öfter auslesen!
Die übliche Empfehlung lautet, ca. die Samplenanzahl auf 1/10 der Samplerate zu setzen. Bei dir also 20k Samples zu lesen bei deiner Samplerate von 200kS/s…
Wenn das nicht hilft, lautet die nächste Standard-Empfehlung: Producer-Consumer-Schema einsetzen!
Seiten: 1 2
Referenz-URLs