ich habe eine grundlegende frage zu dem anschluss von messkarten (original von ni).
benötige den anschluss von einem inkrementalwinkelgeber. auswertung über einen enkoder im max. ich habe in der pinbelegung folgende anschlussmöglichkeiten:
source
out
gate
up down
gnd
+5V
wo schliesse ich nun welches kabel von dem inkrementalwinkelgeber an?
signal a und signal b
regards
Hallo,
wurde nach dem CL-Aus (
) der Gebrauch der Shift-Taste verboten? Bitte Rechtschreibung beachten!
Welche Hardware verwendest du? Welche Messkarte? Welcher Sensor?
Tut mir Leid. Ich versuche ordentlicher zu schreiben.
Verwende eine PXI 6608 von national instruments.
Drehgeber von Waycon :A36-H
Ausgangssignal A um 90° von B versetzt. Eindeutige Drehrichtung erkennbar. Z-Signal vernachlässigbar.
Hallo Fan,
geht doch…
Ich habe mal in MAX deine Karte simuliert und einen CTR-Task angelegt.
Und schwups sagt mir MAX auch, welche Anschlüsse ich zu benutzen habe:
[
attachment=49633]
Super, funktioniert tadellos.
DANKE
Nächstes problem:
Wie füge ich die erstellten kanäle in ein VI ein? Geht nicht mit dem DAQ Assistent, oder?
- Man nimmt die DAQmx-Funktionen und erstellt am Task-Eingang eine Konstante. Dann wählt man in der Konstante den schon erstellten Task aus…
- Sinnvollerweise erstellt man die Tasks nicht in MAX, sondern direkt im LabVIEW-Projekt. Dann sind sie auch vorhanden, wenn man das Projekt auf einen anderen Rechner transportiert…
- Du hast die Links in meiner Signatur beachtet?
Das funktioniert nicht so.
Was ist eine Constante?
Hallo Fan,
2 Jahre LabVIEW-Erfahrung und du weißt nicht, was Konstanten sind? Oder wie man sie erstellt?
Darf ich noch mal auf die Links in meiner Signatur hinweisen?
BD: Mess-IO -> DAQmx -> Fortgeschritten -> Konstanten
FP: IO -> DAQmx-Namenselemente