Hallo zusammen,

bin gerade dabei eine Versuchsanlage aufzubauen und möchte für die Steuerung und Datenerfassung LabView verwenden. Als Schnittstelle möchte ich das NI USB-6008 benutzen. Da das Gerät nur über zwei analoge Ausgänge verfügt, ich aber mindestens drei Relais schalten muss, sollen die digitalen Ausgänge genutzt werden. Über Spannungssignale des NI USB-6008 sollen die Relais jeweils 24VDC-Stromkreise schließen. Nun habe ich mehrfach gelesen, dass dies aufgrund der niedrigen möglichen Steuerströme der digitalen Ausgänge (max. 8,5mA) problematisch ist, da viele Relais eine Stromstärke benötigen, die darüber liegt und dass bei Verwendung falscher Relais die Schaltung nicht funktioniert und auch das NI USB-6008 geschädigt werden kann. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Anwendungen und kann hierfür vielleicht bestimmte Relais oder Lösungen empfehlen?

Vielen Dank schonmal im Voraus!

Leika
Hallo Leika,

entweder schaust du nach passenden SSRs, die sowohl deine Schaltspannung von 24V unterstützen als auch schon mit ~5mA als Eingangsstrom auskommen.

Oder du nimmst einen einfachen Transistor oder etwas komfortabler Schaltkreise wie den ULN2703 als zusätzliche Treiberschaltung…
Hallo GerdW,

danke für die schnelle Antwort! Ich denke mit dem SOLID-STATE-RELAIS SD/SA oder dem SOLID-STATE-RELAIS SDP/SAP (Anhang) sollte es gehen, oder?

Viele Grüße

Leika
Hallo Leika,

die dort angegebenen Eingangsströme für den 5V-Eingang erscheinen mir etwas hoch für die DO der USB6008…
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe! Werden nun doch eine Treiberschaltung nutzen.