(13.10.2014 15:34 )Galle schrieb: [ -> ]Big Grin Gute Idee! Fand ich damals auch am logischten, funktioniert aber nicht. Keine Ahnung warum, aber mit Bytes-at-Port geht es.
Wahrscheinlich geht es, denn:
Bei aktiviertem Termination-Char (und ja, du hast den Termination Char aktiv, da du ihn nicht explizit deaktiviert hast) liest VISA-Read solange, bis entweder der Term-Char detektiert wurde oder die Anzahl an Bytes am Eingang von Read gelesen wurde. Da du nachschaust, wieviele Bytes im Buffer sind und diese anforderst, geht es weiter.

Besser ist aber:
- Entweder mit Termination-Char arbeiten, dann eine entsprechend große Zahl am Read anschließen und VISA das Ende erkennen lassen
- oder Termination Char deaktiveren (gut bei festen Längen der Nachrichten) und dann genau die Anzahl der Bytes einer Nachricht auslesen.

Gruß, Jens
Jens, kannst du das mal bitte in einem kurzen Beispiel zeigen?
(13.10.2014 15:41 )Galle schrieb: [ -> ]Jens, kannst du das mal bitte in einem kurzen Beispiel zeigen?

Was braucht man denn da für ein Beispiel?!
Jens hat´s doch ausführlich erklärt. Alles, was du wissen musst, ist, dass der Termination-Char in der deutschen Hilfe als Abschlusszeichen bezeichnet wird. Ansonsten lies dir die Hilfe zur Funktion Seriellen Port konfigurieren (die du ja schon verwendest) durch.


Gruß, Marko
Soo, hier nochmal die Rückmeldung, auch wenn sie etwas spät kommt. Habe es hin bekommen und stand mit den letzten Einstellungen/ Tips nur ein "kleeeinwenig" auf dem Schlauch. Angel_not

Danke nochmal allen für die Geduld mit mir!