24.09.2014, 10:19
Hat das Gerd nicht schon beantwortet? Wenn deine Sensoren unaufgefordert senden, dann brauchst du auf LabVIEW-Seite natürlich nur den Empfänger.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
(24.09.2014 10:21 )GerdW schrieb: [ -> ]Hallo lola,Hallo GerdW,
für dich ist der IPC, auf dem Gapcontrol läuft, der SENDER. Diesem SENDER musst du die IP/Port deines EMPFÄNGERS (dein PC mit dem UDP-Receiver.vi) mitteilen! Und das macht man wohl im Feld "UDP (Measured values)" der Gapcontrol-Config…
Es bringt also nichts, wenn der IPC sich selbst UDP-Botschaften schickt, die du eigentlich auf einem anderen Rechner empfangen willst…
(24.09.2014 10:33 )jg schrieb: [ -> ]@Gerd: Ich glaube, bei gapControl handelt es sich um diese (intelligenten) Sensoren.
@Lola: Ich würde mich an deiner Stelle nochmals mit Modbus beschäftigen. Mir persönlich gefällt es viel besser, wenn das Programm, welches ich schreibe, aktiv die Werte bei den Sensoren abholt, als auf irgendetwas zu warten.
Gruß, Jens
(24.09.2014 10:52 )lola2014 schrieb: [ -> ]Hallo GerdW,Die Sensoren (geht es um die verlinkten?) laufen offenbar nicht auf deinem IPC, sie haben schließlich laut deiner Aussage eine eigene IP Adresse...
also bei mir läuft alles auf IPC, die Sensoren und auch das Labview Programm. Ich habe keinen PC. Deswegen sage ich dass der Sender meine Sensoren sind und der Empfänger ist der IPC.
(24.09.2014 10:52 )lola2014 schrieb: [ -> ]Hallo Jens,Genau, Modbus TCP, wenn die Teile laut deinem Screenshot und laut Internet-Link die Möglichkeit haben, ihre Werte per Modbus zu veröffentlichen, dann würde ich (persönlich) diese Möglichkeit auch nutzen.
meinst du über Modbus TCP? und nicht über UDP ?
(24.09.2014 11:35 )jg schrieb: [ -> ](24.09.2014 10:52 )lola2014 schrieb: [ -> ]Hallo GerdW,Die Sensoren (geht es um die verlinkten?) laufen offenbar nicht auf deinem IPC, sie haben schließlich laut deiner Aussage eine eigene IP Adresse...
also bei mir läuft alles auf IPC, die Sensoren und auch das Labview Programm. Ich habe keinen PC. Deswegen sage ich dass der Sender meine Sensoren sind und der Empfänger ist der IPC.
(24.09.2014 10:52 )lola2014 schrieb: [ -> ]Hallo Jens,Genau, Modbus TCP, wenn die Teile laut deinem Screenshot und laut Internet-Link die Möglichkeit haben, ihre Werte per Modbus zu veröffentlichen, dann würde ich (persönlich) diese Möglichkeit auch nutzen.
meinst du über Modbus TCP? und nicht über UDP ?
Auf der NI Seite gibt es (mind.) 2 fertige APIs für das Modbus-Protokoll.
Gruß, Jens