(11.05.2016 11:43 )jg schrieb: [ -> ]Autsch, deine Version funktioniert zwar, aber hat ein paar gewaltige Nachteile. Vor allem wird irgendwann dein VI zwecks Speicherüberlauf abstürzen, denn du machst die Arrays in den Feedback-Nodes immer größer und größer - ohne Begrenzung.

hmm begrenze ich nicht auch auf 50??

Außerdem finde ich die Funktion "Data Queue..." per Quickdrop nicht.
(11.05.2016 11:46 )TenaciousTim schrieb: [ -> ]hmm begrenze ich nicht auch auf 50??
Nein!!! Das Array in der Feedbacknode wird bei jedem Aufruf um 1 Element größer!

Gruß, Jens
(11.05.2016 11:49 )jg schrieb: [ -> ]
(11.05.2016 11:46 )TenaciousTim schrieb: [ -> ]hmm begrenze ich nicht auch auf 50??
Nein!!! Das Array in der Feedbacknode wird bei jedem Aufruf um 1 Element größer!

Stimmt du hast recht!!!!!!
Ich finde den anderen Baustein trotzdem nicht!
Hier:
[attachment=55869]

Du brauchst aber mind. das Full Development System.

Gruß, Jens
Danke Jens und Lucki

PS: meine Programmierung funktioniert übrigens auch Jens, wenn ich die Rückkopplung hinter dem Teilarray abgreife. Und die Anschlüsse wechseln (aktueller Wert unten und letztes Array unten) geht auch nicht, da das Programm mir sonst den aktuellen Wert abschneidet.

Gruß Tim
Ich finde die Funktion "Data Queue PtByPt" mit <Ctrl><Leertaste> auch nicht, abwohl das ihre Beschriftung - auch im deutschen LV - ist. In der Palette heißt sie "Daten-Queue", das wird gefunden, aber das konntes Du nicht wissen.
In der Palette ist sie von NI sehr gut getarnt, damit nicht jeder daherkommende Anfänger sie gleich benutzt. Big Grin
Signalverarbeitung / Punkt für Punkt / Weitere Funkt. / Daten-Queue. (Siehe Bild von Jens)
Falls jemand die Funktion nicht hat: Das BD ist sichtbar, und es ist nicht viel Code. Kreativer Nachbau für universelle Verwendung in jeder LV-Version hier:
[attachment=55870]
Offtopic2
(11.05.2016 13:43 )Lucki schrieb: [ -> ]Ich finde die Funktion "Data Queue PtByPt" mit <Ctrl><Leertaste> auch nicht, abwohl das ihre Beschriftung - auch im deutschen LV - ist. In der Palette heißt sie "Daten-Queue", das wird gefunden, aber das konntes Du nicht wissen.
Problem des deutschen LabVIEW? kA, aber im englischen (sowieso das einzig Wahre) funktioniert es.

[attachment=55871]

Gruß, Jens
Ja ich benutze den deutschen Client, da ich auch auf deutsch die Dokumentation dazu schreibe.

Danke Lucki, so heißt es im deutschen und durch rumsuchen und den Hinweisen von Jens hab ichs auch gefaunden.Angel_not