LabVIEWForum.de - tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom

LabVIEWForum.de

Normale Version: tristate, pullup und definierter Zustand ohne Strom
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo,

z.B.: bei der NI 6361 kann ich bei den Digital OUT den Status einstellen der ohne Ansteuerung eingenommen werden soll. Bin ich richtig wenn ich vermute das für einen definierten Zustand im stromlosen Status ein Pullup oder Pulldown Widerstand notwendig ist?

Und was ist Tristate in diesem Zusammenhang? Aus der dürftigen Beschreibung entnehme ich das der Ausgang da hochohmig wird ... Bahn

Danke für Erläuterung und/oder Links

Gottfried
Hallo Gottfried,

ich nehme mal an, du beziehst dich auf diesen Abschnitt im Manual:
[attachment=59922](aus dem "DAQ X Series, X Series User Manual" für die "NI63xx devices")
Der Pulldown-Widerstand ist schon eingebaut…
Verstehe ich das richtig?

* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?

Danke

Gottfried
Hallo Gottfried,

Zitat:* Stromloser Rechner: Pulldown ist fix aktiv
Ja.

Zitat:* Rechner gestartet: Pulldown ist aktiv - wie in der Einstellungen mit MAX?
Entweder default (also Pulldown), oder deine Vorgabe mit "DO auf 1 oder 0"…
DANKE!

danke für Deien Mühe
Um es klar zu sagen:
Tri State ist - wie der Name schon sagt - eine dreiwertige Logik statt einer binäre Logik, mit den Zuständen false, true und unbestimmt (unbekannt, don't care, meaningless, bedeutungslos, sinnlos, nichtssagend). In der Elektronik ist das der hochohmige Zustand eines Ausgangs, da ist nix mit Pullup- oder Pulldow-Widerständen.
Die Dreiwertigkeit unserer Logik wird auch philosophisch diskutiert, z.B im "Wiener Kreis". Eine Aussage ist entweder "wahr" oder "falsch" oder "nicht verifizierbar". Zur letzgenannten Gruppe gehören solche Aussagen wie "Es existiert ein höheres Wesen", aber auch das Blabla vieler, wenn nicht der meisten Politiker.
Referenz-URLs