LabVIEWForum.de - Relais Steuerung mit NI 9472

LabVIEWForum.de

Normale Version: Relais Steuerung mit NI 9472
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Hallo liebe Community,

aktuell arbeite ich an einem kleinen Projekt zur Erfassung von Daten eines Prüfstanden.
Mein Messaufbau besteht aus:
  • Kraftsensor
  • Laserentfernungmesser
  • Temperatursensoren
  • Relais zur Steuerung einer Heizmanschette

Ich bin absoluter Neuling im Umgang mit Labview und versuche so gut es geht mir die Steuerung selbst beizubringen.
Als Hardware steht mir ein cDAQ-9178 zur Verfügung mit folgenden NI's: 9237, 9203, 9215, 9472,9217.

Folgende Herausforderung bekomme ich nicht gelöst und brauche eure Hilfe.
Das Ziel ist es ein Relais mit Hilfe des NI 9472 anzusteuern und mit einem einfachen virtuellen Kippschalter die Ein-/Ausschaltung zu übernehmen.
Über das Testpanel im NI-Gerätemonitor funktioniert dies bereits.

Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies in Labview 2019 umsetzen kann?

Besten Dank im Voraus.

Liebe Grüße Bubble 2hands
Hallo Bubble,

herzlich willkommen im Forum!

Zitat:Folgende Herausforderung bekomme ich nicht gelöst und brauche eure Hilfe.
Das Ziel ist es ein Relais mit Hilfe des NI 9472 anzusteuern und mit einem einfachen virtuellen Kippschalter die Ein-/Ausschaltung zu übernehmen.
Über das Testpanel im NI-Gerätemonitor funktioniert dies bereits.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich dies in Labview 2019 umsetzen kann?
Du öffnest aus dem Hilfe-Menü den Beispielfinder und suchst dir ein einfaches Beispiel-VI zum Thema "DAQmx, Digitale Ausgänge".
Dort wählst du dann den passenden DO-Kanal aus - und fertig…

(Das cDAQ mit dem NI9472-Modul muss natürlich betriebsbereit am Rechner angeschlossen sein.)