13.01.2010, 21:31
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Erfassung von Messdaten mit einem DAQ Chassis und LabVIEW 8.6.
Die erfassten Daten (*.lvm) haben Unterbrechungen im Mesaufschrieb, also fehlen Messwerte. Das VI ist eigentlich sehr einfach. DAQmx TASK lesen,
bezogen auf den im MAX angelegten Kanal, mit Sample -1 (MAX gesteuert) und das Express VI "Messwerte in Datei schreiben". Die Whileschleife hat
keine Verzögerung.
Die Samplerate ist 1K wobei wir schon alle möglichen Komination aus Samplerate und Sampleanzahl ausprobiert haben (min 300Hz). Nicht wirklich
Besserung in Sicht.
Die Besten Ergebnisse haben wir heute noch mit einem Versuch erziehlt. Mit diesem DAQ Assi und MAX-Erfassung auf "Kontinuierlich".
Ich muss dazu sagen, dass es von der IT zu Testzwecken zu Verfügung gestellte PCs sind, also nichts besonderes und dazu noch etwas älter.
Der Test mit einem aktuelleren PC war etwas besser, jedoch nicht wirklich. Es fehlten trotzdem Messwerte.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke schon mal, Grüße
ich habe ein Problem mit der Erfassung von Messdaten mit einem DAQ Chassis und LabVIEW 8.6.
Die erfassten Daten (*.lvm) haben Unterbrechungen im Mesaufschrieb, also fehlen Messwerte. Das VI ist eigentlich sehr einfach. DAQmx TASK lesen,
bezogen auf den im MAX angelegten Kanal, mit Sample -1 (MAX gesteuert) und das Express VI "Messwerte in Datei schreiben". Die Whileschleife hat
keine Verzögerung.
Die Samplerate ist 1K wobei wir schon alle möglichen Komination aus Samplerate und Sampleanzahl ausprobiert haben (min 300Hz). Nicht wirklich
Besserung in Sicht.
Die Besten Ergebnisse haben wir heute noch mit einem Versuch erziehlt. Mit diesem DAQ Assi und MAX-Erfassung auf "Kontinuierlich".
Ich muss dazu sagen, dass es von der IT zu Testzwecken zu Verfügung gestellte PCs sind, also nichts besonderes und dazu noch etwas älter.
Der Test mit einem aktuelleren PC war etwas besser, jedoch nicht wirklich. Es fehlten trotzdem Messwerte.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut erklären.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke schon mal, Grüße